关于冷水机组加载卸载的控制依据?
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2008年08月03日 13:13:06
只看楼主

冷水机组关于冷水机组加载卸载的控制依据是什么?是根据出水温度的变化还是旁通流量的变化?请熟悉冷水机组控制的朋友帮忙分析?

冷水机组关于冷水机组加载卸载的控制依据是什么?是根据出水温度的变化还是旁通流量的变化?请熟悉冷水机组控制的朋友帮忙分析?
schaugnshen
2008年08月03日 16:48:40
2楼


一般是根据冷冻水供水或回水温度来控制的
回复
guolei2002
2008年08月03日 21:48:49
3楼
有没有这种说法:机组的加减载控制分别是通过控制供水温度和旁通水量来实现的。当供水温度高于设定温度运行一段时间(通常为10~15min),就会启动另一台冷水机组,当旁通水量达到单台机组设计流量的110%~120%,并持续运行一段时间(通常10~15min),系统会减载一台机组。
回复
guolei2002
2008年08月03日 21:49:46
4楼
按照上面的说法减载是通过检测旁通水量??
回复
克莱门特
2008年08月05日 07:52:31
5楼
通常是按照流量来控制,温度控制是保护作用,具体请参照厂家的安装维修说明书。
回复
guolei2002
2008年08月13日 20:23:04
6楼

版主所说的是哪个品牌的机组,我电话咨询了几个厂家,都是根据供水温度来控制的。您有这方面机组的说明书吗?
回复
guolei2002
2008年08月13日 20:24:48
7楼
现在的冷水机组可不可以直接按照选择制定的负荷百分数运行。例如直接设定按照30%的负荷工作???
回复
jpy269
2008年08月26日 10:49:19
8楼
现在机组的加减载控制

是通过控制供水温度来实现的。当出口水温度高于设定温度运行一段时间(通常为

10~15min),就会加载,比如:增大燃烧量、增加进口驱动热源量(蒸汽或热水)

当出口水温度低于设定温度运行,并持续运行一段时间(通常10~15min),

就会卸载,比如:减少燃烧量、降低驱动热源量(关小蒸汽或热水)


从控制方式上和经济上一般是根据冷媒水(冷冻水)供水或回水温度来控制的

现在的冷水机组可以直接按照选择制定的负荷百分数运行。

直接设定按照30%的负荷工作,比如直燃机
回复
guolei2002
2008年08月28日 22:39:08
9楼

多谢版主的指点!您说的可以直接设定,是不是一般的螺杆机和离心机包括溴化锂都应该可以?
回复
qtorange
2008年09月12日 11:41:35
10楼
我就知道根据供水温度控制,旁通流量是怎么回事呀?
回复
guolei2002
2008年09月13日 15:55:58
11楼

旁通流量就是根据检测旁通管的水流量,如果旁通的流量较大说明末端使用负荷在减小
回复

相关推荐