电弧接地的疑问
caopengfang
2008年08月02日 22:56:09
来自于防雷减灾
只看楼主

见过多层住宅的进户出装设漏电保护装置以防止电弧接地引发火灾,但在高层中怎么防止电弧接地呢?如果也是采用漏电保护装置会不会产生断路器频繁跳闸的情况?

见过多层住宅的进户出装设漏电保护装置以防止电弧接地引发火灾,但在高层中怎么防止电弧接地呢?如果也是采用漏电保护装置会不会产生断路器频繁跳闸的情况?
免费打赏
aoldman
2008年08月03日 16:34:06
2楼
这里的漏保应该是防火漏保,似乎不能理解为“弧光接地”保护。其主要原理是火灾发生后的高温引发电器、电缆绝缘降低,泄漏电流增加,在事故尚未扩大时切断电源。
定值较小的漏保会产生频繁跳闸的情况,办法只能是提高整定值,躲过正常的电流泄漏。
回复
aoldman
2008年08月03日 17:13:35
3楼
写完2楼贴总觉得不放心,赶快查了一下资料,看来我在二楼的回复有点问题:
《住宅设计规范GB 50096-1999》6.5.2第7条:
每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
条文解释:接地电弧短路是常见多发的电气火灾起因,但电弧短路的电流小,一般的断路器和熔断器不能或不能及时切断电源,而具有漏电保护功能的断路器对电弧短路电流有很高的动作灵敏度,能及时切断电源,防止电气火灾的发生。

一般高层是将漏保装在电表箱进线开关处。
回复
caopengfang
2008年08月03日 21:21:52
4楼
谢谢楼上的兄弟的回答,而且这种严谨的态度也值得大家学习啊!