屋面雨水必须单独排放
水往上流
水往上流 Lv.12
2008年08月02日 19:50:44
只看楼主

我遇到一个真实问题,1998年设计的高层住宅,阳台雨水和屋面雨水和用系统,以前这样的设计比较多,但一般以侧墙式雨水口为主,汇水面积在150平方以内,而该工程大约也是排水面积150方,采用平蓖进水,经常堵塞,被人为的取走其中一个篦子,两个立管相聚1.5米,这样几乎变成一根就负担300方汇水面积,底部经常在暴雨时往阳台反水,喷出水柱最高达1.5米高,请同仁一定单独排除屋面雨水。

我遇到一个真实问题,1998年设计的高层住宅,阳台雨水和屋面雨水和用系统,以前这样的设计比较多,但一般以侧墙式雨水口为主,汇水面积在150平方以内,而该工程大约也是排水面积150方,采用平蓖进水,经常堵塞,被人为的取走其中一个篦子,两个立管相聚1.5米,这样几乎变成一根就负担300方汇水面积,底部经常在暴雨时往阳台反水,喷出水柱最高达1.5米高,请同仁一定单独排除屋面雨水。
免费打赏
guolisheng1234
2008年08月02日 20:31:32
2楼
写得好;很有启发
回复
a763970899
2008年08月02日 21:18:59
3楼
应该是会像你所说的那样出现堵塞吧!我们这里是屋面有是有单独排水,但是也用到了阳台排水.
回复
nc_dog
2008年08月02日 21:20:29
4楼

是的
现在做法一般都分开了
回复
dashidan
2008年08月03日 10:37:15
5楼
嗯!觉得单独设计比较好!好多问题都可以避免!造价又不是好高!
回复
zw251782766
2008年08月03日 19:18:07
6楼
嗯!是啊。还是觉得单独设计比较好!好多问题都可以避免!
回复
pzhwutom
2008年08月04日 08:19:25
7楼
单独设计好,但楼主的问题主要是管理方面的问题。
回复
xhb1127
2008年08月04日 10:28:40
8楼
可以考虑把两根雨水管的水蓖都去掉,这样也许就好些了。
回复
syzftoe
2008年08月04日 15:04:25
9楼
:) 规范也是这样规定的吧
回复
gsb7566
2008年08月05日 18:04:40
10楼
分开好些,应该是的........