防酸区的电机接地有什么特殊要求
liuxuemin1982
2008年08月02日 16:44:51
来自于防雷减灾
只看楼主

我们现场的电机是每一个都有一个接地母排,但是在防酸区的电机接地就不是这样,不知为什么,是否有特殊要求

我们现场的电机是每一个都有一个接地母排,但是在防酸区的电机接地就不是这样,不知为什么,是否有特殊要求
免费打赏
加肥猫
2008年08月02日 22:49:11
2楼
防腐处理:victory:
回复
zcliang_007
2008年08月04日 08:46:34
3楼
加大接地体的截面(放大一到两级)。。。:)