220V相线接地断路器不跳闸
lltaishan
lltaishan Lv.2
2008年08月01日 20:54:23
来自于断路器
只看楼主

请问各位大虾,家里装修,铝线换铜线,无接地线,施工完后相线接地断路器不跳闸,什么原因?

请问各位大虾,家里装修,铝线换铜线,无接地线,施工完后相线接地断路器不跳闸,什么原因?
免费打赏
xia63729
2008年08月01日 21:15:43
2楼
断路器跳闸原因是线路有短路现象.或负载过重.要安装漏电保护器才起作用.
回复
lltaishan
2008年08月01日 21:25:13
3楼
相线接地对地短路后断路器不跳闸
回复
lltaishan
2008年08月01日 21:36:38
4楼
装修接完线,把相线放在地上,漏电断路器竟然不跳闸:Q :Q :Q
回复
一指慢
2008年08月01日 23:35:08
5楼

你处是何种“地”呀,瓷砖、水泥、木地板……漏电断路器对小于它的动作电流是不反应的。
回复
lltaishan
2008年08月02日 05:45:28
6楼
接到水里都不跳啊:L
回复
zyhefei
2008年08月02日 08:22:05
7楼
不会跳的,必须用带漏电保护的断路器才会跳。
回复
zyhefei
2008年08月02日 08:23:46
8楼
如果你原来就是带漏电保护的断路器,那可以肯定它是个坏的。
回复
xjw2006
2008年08月02日 10:03:03
9楼

你在上面浇上水就跳了,不信你就试试!
这里专业人士真少!怪不得人气越来越差!
回复
xjw2006
2008年08月02日 10:15:48
10楼
相线接地后,断路器是否动作,要看断路器的动作值和相地短路电流,存在三种情况:1,不动作;(接地电流小,未达到额定脱扣电流)2,瞬间动作;(接地电流达到瞬动电流,短路跳闸)3经一段时间后动作。(接地电流达到额定脱扣电流而为达到瞬动电流,时间看接地电流大小而定,大则时间短,小则时间长)
漏电断路器是否动作,要看接地电流是否达到漏电断路器的额定动作电流,家用一般为30mA.
回复
lltaishan
2008年08月02日 17:27:05
11楼
用的就是施耐德20A电子式漏电断路器