问!变压器瓦斯保护
wulais
wulais Lv.3
2008年08月01日 17:27:06
来自于变压器
只看楼主

想了解下变压器瓦斯保护的接法。。。低压配电柜的计量柜的智能开关怎么和变压器瓦斯保护怎么连接。他们什么关系。。和智能开关连接有什么作用?。还有。今天才听到变压器瓦斯保护这名字。完全不了解。。希望大家可以帮下我。。。

想了解下变压器瓦斯保护的接法。。。低压配电柜的计量柜的智能开关怎么和变压器瓦斯保护怎么连接。他们什么关系。。和智能开关连接有什么作用?。

还有。今天才听到变压器瓦斯保护这名字。完全不了解。。希望大家可以帮下我。。。
免费打赏
lingxuct
2008年08月01日 18:10:29
2楼
变压器保护应该接到一次(高压)侧,如果接到计量柜的什么智能开关,那么这“智能开关”有接点接到高压去了。
瓦斯保护是老式油式变压器上本体与油枕之间的油管上装一只瓦斯继电器,当本体内有气体往油枕流过,瓦斯继电器接点就会闭合。
回复
chym0822
2008年08月01日 18:31:46
3楼
瓦斯保护是老式油式变压器上本体与油枕之间的油管上装一只瓦斯继电器
新式大容量变压器也基本是油浸的:)
回复
wulais
2008年08月01日 22:06:42
4楼
我们那台是固定式的智能开关(RMW1)。他们的意思是在智能开关的端子上接到接线端子让他们拉线到高压吧。。我就是不清楚问下你们有没有接过。而且他们这样做的目的有什么左右。。他们说现在油式变压器都要在底压配电柜里也要弄个二次线。
搞不明白啊。。。希望大家帮我下:Q :Q
回复
wulais
2008年08月06日 11:42:12
5楼
没人回答??????
回复
pc0610
2009年04月17日 18:32:59
6楼
把瓦斯继电器的重瓦斯节点并在跳闸回路上
回复
hczlw
2009年04月20日 17:49:53
7楼
瓦斯保护就是气体保护的意思,800kVA及以上的充油变压器好像都要安装
原理:变压器内部故障时,因电弧或远大于负荷电流的短路电流的作用,会使变压器油分解成气体,又因为这些气体比油轻,所以会从变压器油箱中通过油枕连接管上的互斯继电器升到油枕中,所以可以根据通过瓦斯继电器的气体的多少与速度来判断故障的大小,分别作用于信号或跳闸
回复
xm200702
2009年04月21日 14:07:11
8楼
变压器用的瓦斯继电器其实称为“气体继电器”,是针对变压器因故障产生气体而发生信号动作的装置。 气体继电器实物图.jpg
回复
xm200702
2009年04月21日 14:23:40
9楼
气体继电器的结构芯子部分如下图所示。变压器在正常工作时,继电器内部充满变压器油。如果变压器内部出现轻微故障时,则因油分解而产生的气体聚集在容器上部,迫使油面下降,开口杯E降到某一限定位置时,磁铁D使干簧接点R闭合,接通信号回路,发出信号;若变压器因漏油而使油面下降,同样发出信号。如果变压器内部出现严重故障将会出现油的浪涌,则连接管内产生油流,冲动挡板L,当挡板运动到某一限定位置时,磁铁M使使干簧接点P闭合,接通跳闸回路,切断与变压器连接的所有电源,从而起到保护变压器的作用。
气体继电器示意图.jpg
回复
xm200702
2009年04月21日 14:27:21
10楼
气体继电器观察窗。可看到内部结构和油位。 气体继电器观察窗.jpg
回复
xm200702
2009年04月21日 14:29:29
11楼
气体继电器的接线盒。
回复