仪表接地问题
hhchan75
hhchan75 Lv.2
2008年08月01日 17:13:21
只看楼主

各位老师,请教一个问题:我们公司仪表在接外壳保护地时会有火花产生,时不时就烧表,很是头疼!不知道什么情况下会产生这样的结果?是不是地线和零线接错了,还是其他情况引起的,请指明方向,我去查查看,非常感谢!

各位老师,请教一个问题:
我们公司仪表在接外壳保护地时会有火花产生,时不时就烧表,很是头疼!
不知道什么情况下会产生这样的结果?是不是地线和零线接错了,还是其他情况引起的,请指明方向,我去查查看,非常感谢!
免费打赏
lingxuct
2008年08月01日 17:26:57
2楼
仪表外壳接地前和仪表上电前,检查线路与外壳的绝缘电阻,符合要求后才能上电。
“仪表在接外壳保护地时会有火花产生”肯定是不正常的,先上电再接地,违反安装规范,没上电接地时会有火花,这外壳与接地的地线有电位差,需要查明电位差的原因。
回复
hhchan75
2008年08月05日 08:40:44
3楼
非常感谢!我去查查看!
回复
shanshuimeijun
2010年07月25日 13:14:42
4楼
:handshake 学习了,谢谢
回复
xinchensihai
2010年07月25日 15:02:43
5楼
:)
回复

相关推荐