新厂房容量申请
21mygod
21mygod Lv.3
2008年08月01日 17:12:55
只看楼主

我们公司在建一个厂房,要向供电局申电,我入行不久不太懂。目前的状况是: 1。变配电所未建 2。正式用电1600KVa,临时用电250KVa方案: 1。一次性1600变压器,临时电箱,申请250电,等厂房和配电室建好后再移位(费用)变压器,做配电屏 2。先250临时变压器(正式以候做什么),临时电箱,申请250电,等厂房和配电室建好后再进1600变压器,做配电屏请教高手其中的操作细节和哪种方案更经济合理。。。。。

我们公司在建一个厂房,要向供电局申电,我入行不久不太懂。
目前的状况是:
1。变配电所未建
2。正式用电1600KVa,临时用电250KVa
方案:
1。一次性1600变压器,临时电箱,申请250电,等厂房和配电室建好后再移位(费用)变压器,做配电屏
2。先250临时变压器(正式以候做什么),临时电箱,申请250电,等厂房和配电室建好后再进1600变压器,做配电屏
请教高手其中的操作细节和哪种方案更经济合理。。。。。
关于变配电室及设备的设计和施工费用是否都应该交给供电局做。。。

[ 本帖最后由 21mygod 于 2008-8-1 17:15 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2008年08月01日 18:01:07
2楼
临时用电是建厂房、变电所时用的,正式供电后就不要了?
按上面,省钱的方法,用二台800KVA的变压器,先一台用作临时用电,以后安装时先装一台800KVA,母联合上,拆掉临时用电后,把那台再安装到位。
回复
21mygod
2008年08月02日 14:07:52
3楼
是的,临时用电仅仅是施工时用
谢谢提醒
回复
21mygod
2008年08月02日 14:12:52
4楼
正式用电以后变压器要移动位置,移位要产生费用
不知道,,1.先1台800的变压器,,,正式后移位再+1台800的变压器
2.一起上两台800的,,,正式后两台一起移位
哪个更合理
或者是都差不多,我想多了。。。
回复
tang9988
2008年08月11日 11:52:34
5楼
你可以到你定变压器的厂租用一台250变,厂建成还给他不就行了。
回复