高层居住建筑的和用消防前室的消火栓的问题?
zjc5530679
zjc5530679 Lv.2
2008年08月01日 17:04:08
只看楼主

高层居住建筑的和用消防前室的消火栓的问题?现有32F居住建筑有消防前室和前室之分和用的消防前室内是否要做两个单独消火栓给前室用住宅部分的单独做呢还是有什么布置方法谢谢

高层居住建筑的和用消防前室的消火栓的问题?现有32F居住建筑有消防前室和前室之分
和用的消防前室内是否要做两个单独消火栓给前室用住宅部分的单独做呢
还是有什么布置方法
谢谢
免费打赏
hxhlyh
2008年08月01日 17:59:13
2楼
1。按高规7.4.2条,做单立管双阀双栓型消火栓肯定是不行的。
2。现32F的住宅标准层设置有两个前室,一个为消防电梯间合用前室,一个为防烟楼梯间前室,这两个前室一般采用乙级防火门分开,你可以点击 http://bbs.co.163.com/content/0_1132821_1.html,版主已将图放在某楼层。
3。一般我们的处理是
1)若两个前室面积不大,同一个前室内消火栓间距无法保证5m最小间距时:在消防电梯间合用前室设置一消火栓立管,采用双阀双栓型消火栓,在防烟楼梯间前室设置一消火栓立管,采用双阀双栓型消火栓。为什么还采用双阀双栓型消火栓,也是为了保险。
2)若两个前室面积较大,同一个前室内消火栓间距可保证5m最小间距时:在消防电梯间合用前室设置两消火栓立管,采用单阀单栓型消火栓,在防烟楼梯间前室设置两消火栓立管,采用单阀单栓型消火栓。
4。室内消火栓最小间距5m虽然规范无明文规定,但建规高规建筑部分要求两个安全出口的最小间距为5m,所以引伸出此观点。
5。希望已解释清楚了!!