请问,有台S11-500KVA/10KV变压器。现在功率因数表为0.85,要是把功率因数提高到0.95,需要多少电容容量?不知道是怎么计算的,望高手指点?
请问,有台S11-500KVA/10KV变压器。现在功率因数表为0.85,要是把功率因数提高到0.95,需要多少电容容量?不知道是怎么计算的,望高手指点?
2楼
不知道你的负荷容量,无法计算。变压器变比?
如果按变压器目前满载考虑,需要补136kvar,当然这是理想数值。
回复
3楼
按满负载计算:P=Scosφ1=500*0.85=425KW
cosφ1=0.85,tgφ1=0.62;cosφ2= 0.95,tgφ2=0.33
Q=P(tgφ1-tgφ2)=425(0.62-0.33)=123.25kvar(125kvar)
回复
4楼
同意~~~~~~~~~~·
回复