如图所示 两种有何区别,以及各自的优缺点,小弟新人求教
如图所示 两种有何区别,以及各自的优缺点,小弟新人求教
![未命名.GIF](https://fd.co188.com/group1/M04/86/C8/rBBhH11FDRGAUAZQAAAUrcaeAOY213.gif)
2楼
我晕 怎么看不见图......
回复
3楼
就是1个三角内有电动机,接触器,热继电器;另外1个三角内只有电动机
回复
4楼
二种都可以,左图的接触器和热继电器要按线电流选,右图可按相电流选.
回复
5楼
那就是说,基本没有什么区别啊
回复
6楼
左图的主接触器和热继电器要选取大点,右图的主接触器和热继电器可以选小点。
右图的热继电器整定值可以调准确点,左图的热继电器由于要通过起动电流,其整定值较难准确设定。
回复
7楼
2km 和3km是互锁的 如果3km烧结 即使1km跳开 电机论然运转 安全系数不高 建议使用作图接线图 其他区别不大
回复
8楼
看不见图呀,楼主再重新发份图纸,这样大家就清楚了
回复
9楼
什么东东的图 在哪
回复
10楼
二种都可以,左图的接触器和热继电器要按线电流选,右图可按相电流选.:victory: :victory:
回复
11楼
7楼的老大功夫很高吗?
回复