我在电气部分搞接线的时候,发现 同一个东西 有时是KA 有时又做KM 用? 这里面为什么啊?》
我在电气部分搞接线的时候,发现 同一个东西 有时是KA 有时又做KM 用? 这里面为什么啊?》
22楼
不管是继电器还是接触器(跟交直流无关),如果只是用单字母的话,都是K+阿拉伯数字,比如K10;如果使用双字母的话,KA一般表示为继电器,KM一般表示为接触器。
当然还有KT KL等等,KT通常是时间继电器,KL通常是双稳态继电器。这都是有标准可查的,不要随意改变。
回复
23楼
KM是交流接触器线圈。
现在使用的继电器一般情况都能用在交流或直流电路,不过经过若干未经转化的国外图纸的影响,我都把继电器符号写成R了。
回复
24楼
说的都对:) :)
回复
25楼
KA 一般是指中间继电器功率比较小,一般是传递信号的。KM是指接触器,在电源和设备之间可以用他来连接,所带负荷功率比较大。
回复
26楼
KM一般是接触器
中间继电器一般用K
KA真还不是很清楚了,应该是电流接触器吧
回复
27楼
KA一般是指中间继电器
KM是交流接触器
KA是继电器容量比较小,KM是交流接触器容量比较大
回复
28楼
ka控制用,km驱动用,可不一样。
回复
29楼
KA是继电器,KM是接触器.
回复
30楼
都答对了,加十分,这种问题找本书就可以找到答案,还把问题放到这里,真不知道该说些什么了
回复
31楼
学习中!不管是继电器还是接触器(跟交直流无关),如果只是用单字母的话,都是K+阿拉伯数字,比如K10;如果使用双字母的话,KA一般表示为继电器,KM一般表示为接触器。
回复