电缆接地问题请教?急!
yange009
yange009 Lv.2
2008年07月31日 17:21:44
只看楼主

请教大侠,从业主的专变接到用户的配电房的电缆要求是YJV4*240+1*120,但是业主放过来的电缆是YJV4*120,没有接地线,业主解释是他的专变就4线制,不能用五线制,但业主说可以在用户的配电房做个扁钢接地极接地,请问这样做有没有问题?好象他的道理也很充分,有没有办法反驳?还有他说接地线就接到等电位端子箱上,他的等电位端子箱的接地极是4*40的扁钢,他说.我想他无非是想省下一根接地线,省点钱了?这根电缆有300多米.

请教大侠,从业主的专变接到用户的配电房的电缆要求是YJV4*240+1*120,但是业主放过来的电缆是YJV4*120,没有接地线,业主解释是他的专变就4线制,不能用五线制,但业主说可以在用户的配电房做个扁钢接地极接地,请问这样做有没有问题?好象他的道理也很充分,有没有办法反驳?
还有他说接地线就接到等电位端子箱上,他的等电位端子箱的接地极是4*40的扁钢,他说.
我想他无非是想省下一根接地线,省点钱了?这根电缆有300多米.
请教?
免费打赏
bmwild
2008年07月31日 19:42:15
2楼
关键是什么系统,是TN-C系统就没问题,TN-S就行
回复
yange009
2008年08月01日 09:00:54
3楼
TN-C和TN-S为什么一个可以一个不可以?
请详解,谢谢!
回复
bmwild
2008年08月01日 09:09:53
4楼
TN-C系统只需在电源侧N线接地,成为PEN线,同时具有工作和接地的作用,到设备后,PEN线既要接到N线或N排上,也要接到外壳或PE端子上,因此是可以只用4根芯的。
但TN-S系统PE线与N线必须单独分开,因此不能用4根芯。而是5芯。

如果直接在设备侧接地,那就成TT系统了
回复
kfliuzl
2008年08月01日 10:08:14
5楼
做成TN-C-S系统是可行的,也是住宅小区常用的方式。
回复
stlinh
2008年08月01日 10:43:14
6楼
这样的话就干脆变成TN-C-S系统了,是可以的,但要通过设计院或供电局同意。
回复
dragon1979
2008年08月01日 11:00:59
7楼
做成TN-C-S系统是可行的,也是住宅小区常用的方式。
回复
yange009
2008年08月02日 21:06:53
8楼
OK,谢谢各位,我懂了,结论就是可以!
?是吗?
回复
bmwild
2008年08月02日 21:31:31
9楼
结论要看你的配电系统是TN-S系统还是TN-C系统
回复
yange009
2008年08月02日 22:04:07
10楼
正解:
先解释些专业字母:T指中性点直接接地;N是表示设备外露导电部分与电源系统接地点直接连接;C即COMBINE,共用合用的意思,就是N线和PE线合用一根,即PEN线;S即SEPERATE,分开分离的意思,就是N线和PE线是分开的,单独的;
TN系统分为三种
1、TN-C(接零保护系统——三相四线制供电系统)这种系统N线和PE线合一,为一根PEN线。所有设备的外露可导电部分均与PEN线相连。优点:投资较省可节约导线;TN-C缺点:当三相负荷不平衡时或有单项设备时,PEN线会有电流通过。
所以这种系统多用于纯三相且三相平衡系统,如三相电动机。
2、TN-S(三相五线制系统)这种系统N线和PE线是分开的,其中N线的作用仅仅是用来通过单相负载电流和三相不平衡电流的,故称之为工作零线;而PE线是专门用于外露可导电部分可靠接地用的。TN-S的优缺点:安全性高,但消耗导电材料多,投资大。
3、TN-C-S(即部分为保护接零,部分为三相五线制)这种系统在进线配电箱前为TN-C系统,之后为TN-S系统(N线和PE线分开后不允许再次合并成PEN线)
所以就是在TN-C-S系统中可以应用三相四线制的电缆,等接到配电箱后再变成TN-S系统。
哈哈
回复