4层的办公楼的喷淋问题
deyuan1224
deyuan1224 Lv.2
2008年07月31日 15:25:54
只看楼主

一个4层的办公楼,设有中央空调系统,大于3000平米,请问公共卫生间内需要布置喷头么?还有,吊顶内需做上下喷,计算管径的时候按一侧计算还是都考虑在内?有劳各位高手答小弟之疑惑!:time: :time: :time:

一个4层的办公楼,设有中央空调系统,大于3000平米,请问公共卫生间内需要布置喷头么?还有,吊顶内需做上下喷,计算管径的时候按一侧计算还是都考虑在内?
有劳各位高手答小弟之疑惑!:time: :time: :time:
免费打赏
nianguicai
2008年07月31日 16:26:36
2楼
公共卫生间如果大于5平方的要设
回复
gpechj02
2008年07月31日 17:14:22
3楼
本工程卫生间不需要。一类高层超过5平方的要。
按一侧考虑,可以参考GB50084-2001第6.2.3.2条。
回复
hxhlyh
2008年08月03日 15:22:16
4楼
一个4层的办公楼,设有中央空调系统,大于3000平米,请问公共卫生间内需要布置喷头么?
回答:只要建筑高度不超过50m,则不需要.
还有,吊顶内需做上下喷,计算管径的时候按一侧计算还是都考虑在内?
回答:计算吊顶下一侧的就可以了,可参3楼的意见.
回复