小区内管网是不是二次管网
mxh20050322
2008年07月31日 15:19:50
来自于采暖供热
只看楼主

引用:二次管网的供热范围一般在一个街坊为宜,二次管网最好不要穿过市政道路。一般换热站的供热面积以不超过15万平米为宜。二次管网的最不利环路最好不要超过1KM,否则换热站运行不经济。之前见到一个项目,30多万平米的供热面积,可是只给预留了一个机房,这种情况下我们如何做管网设计呢

引用:
二次管网的供热范围一般在一个街坊为宜,二次管网最好不要穿过市政道路。一般换热站的供热面积以不超过15万平米为宜。二次管网的最不利环路最好不要超过1KM,否则换热站运行不经济。

之前见到一个项目,30多万平米的供热面积,可是只给预留了一个机房,这种情况下我们如何做管网设计呢
免费打赏
chinalnkydlzc
2008年08月01日 10:17:20
2楼
30多万中一个小点.但也能做!正常作就是了
回复
mxh20050322
2008年08月04日 13:34:49
3楼
这种情况下,在管网设计中是采用同程还是异程呢,因供热区域较大,还请大家发表高见
回复
新时代的画图匠
2008年08月05日 11:03:35
4楼
异程
热力入口设置平衡阀
回复
youwei_hi
2008年08月05日 18:35:09
5楼
外网一般是用异程的。原因有:1.室外综合管网的方便。2.费用。3.外网阻力在总的阻力中比例不大,即使异程系统,也是容易达到调节目的的。
回复
mxh20050322
2008年08月05日 22:45:45
6楼

每个单元的入口都设置平衡阀,恐怕费用比同程也不低吧,小弟对造价知之甚少,还请高人指教。
回复