无功补偿动态和静态的区别?
txsdygjzx
txsdygjzx Lv.2
2008年07月30日 20:52:25
只看楼主

各位大哥: 小弟想问问无功补偿柜中动态和静态的区别是什么?同时想问问怎么根据变压器的容量来算需补偿的量?

各位大哥:
小弟想问问无功补偿柜中动态和静态的区别是什么?同时想问问怎么根据变压器的容量来算需补偿的量?
免费打赏
wysh
2008年07月30日 22:22:28
2楼
1、投入和切除的延时区别,动态的速度快,静态的延时长
2、动态的一般有分相补偿,静态的一般三相一起补偿
回复
ca35111375
2008年08月07日 14:17:32
3楼
学习了!!!!!:victory: :victory:
回复
liuxuesheng-001
2008年08月08日 09:39:21
4楼
学习了1、投入和切除的延时区别,动态的速度快,静态的延时长
2、动态的一般有分相补偿,静态的一般三相一起补偿
还第一次注意啊!!!
回复
feilipu_1
2008年12月16日 10:45:07
5楼
JB/T9663-1999《低压无功功率自动补偿控制器》规定:静态无功补偿跟踪时间在5S以上的无功补偿,动态无功补偿是指跟踪时间在5S以内的无功补偿。
回复
江东游
2008年12月16日 11:41:34
6楼
现在的静态无功补偿和动态无功补偿其实是在炒作概念,从理论上说现在全部是静态无功补偿!只有静止补偿和自动补偿之分!
动态无功补偿的要求是补偿容量动态可调,响应速度快,投切平稳,无冲击和波形畸变。对容性补偿来说,这就要求电容容量动态连续可调,其实现在是做不到的!现在的所谓动态无功补偿是投入和切除的延时区别,动态的速度快,静态的延时长。其实电容还是悌度投入的,只是所谓动态无功补偿过零点投入,冲击小些!呵呵!

[ 本帖最后由 anhuihfyzj 于 2008-12-16 11:42 编辑 ]