请教大家一个电动机的问题
paul73100
paul73100 Lv.2
2008年07月30日 14:20:02
只看楼主

我们这边有个工程,是个政府的搅拌站,从路灯变压器上接的线,电动机未开的时候,末端配电箱的电压都是正常的,但是电动机如果启动,末端的电压马上降为350V,启动后,带上负荷电压更下降至330V,导致搅拌站无法工作,请教各位,这是什么原因ne ?

我们这边有个工程,是个政府的搅拌站,从路灯变压器上接的线,电动机未开的时候,末端配电箱的电压都是正常的,但是电动机如果启动,末端的电压马上降为350V,启动后,带上负荷电压更下降至330V,导致搅拌站无法工作,请教各位,这是什么原因ne ?
免费打赏
houjianfei
2008年07月30日 14:34:58
2楼
说详细点;线.长度,线径,功率.
回复
paul73100
2008年07月30日 14:40:34
3楼
电机是5台,共100个kW,同时启动的,线路采用的是50的钢芯铝绞线,长度约400米,功率因数查不到
回复
houjianfei
2008年07月30日 14:58:25
4楼
线经太小再加大300平方.
回复
luhongjie6
2008年07月30日 15:50:28
5楼
只要变压器容量够,就加大线径240-300就可以了,这边120单站,距离150米,用的120的钢芯铝绞线,就可以用。
回复
paul73100
2008年07月30日 16:20:22
6楼
100个kW算出来也不过200A左右的电流(加上功率因数),50的钢芯铝绞线的载流量没这么低吧!!!!
回复
guo250043840
2008年07月31日 11:42:15
7楼
YJV223*40的三芯电缆明敷导体温度90 环境温度30的 载流量铜芯的才207A铝芯的才158A
回复
lyjabc535
2008年07月31日 14:40:42
8楼
线路过长,50的钢芯铝绞线,长度约400米,阻抗0.264,100KW负荷,电流200A,压降为200*0.264=52.8V,线路压降为52.8V,所以你带负荷之后只350V了。
增大线径240以上就可以了,还查要看你变压器容量是不是够。
回复
wxdchgs
2008年07月31日 14:49:14
9楼

“YJV223*40的三芯电缆”?我为什么查不到3*40的规格?
请问你是查的什么资料?
回复