关于抽风罩的若干问题
hmily1814
hmily1814 Lv.2
2008年07月30日 00:20:08
来自于大气治理
只看楼主

最近给客户做了方案,主要是针对设备抽风,我们现在已经给每个机台做了700mm*900mm抽风罩,四周采用垂帘密闭。客户要我们针对以下问题给出明确解答:1,安装抽风罩距离机台的合理高度是多少?2,抽风罩安装后,进行风速检测,在抽风罩下方的风速必须是0.5m/s,但是这个测试的点,应该是距离地面或者说是与抽风罩罩口下方多少米?以上两个问题,希望有高人给出具体的解答,在这里谢谢各位了!!

最近给客户做了方案,主要是针对设备抽风,我们现在已经给每个机台做了700mm*900mm抽风罩,四周采用垂帘密闭。客户要我们针对以下问题给出明确解答:1,安装抽风罩距离机台的合理高度是多少?
2,抽风罩安装后,进行风速检测,在抽风罩下方的风速必须是0.5m/s,但是这个测试的点,应该是距离地面或者说是与抽风罩罩口下方多少米?

以上两个问题,希望有高人给出具体的解答,在这里谢谢各位了!!
liaocao110983
2008年07月30日 11:45:27
2楼
以前做过一个,
(1)合理高度是0.8-1.2m左右,但要根据抽风罩的面积以及方便抽风罩下面设备的合理操作;
(2)检测风速应该是以抽风罩的进口为准
期待高手解答……
回复
qqhaichao
2008年08月04日 16:01:58
3楼
帮着顶一下。学习、、、
回复
wghb998
2008年08月14日 04:40:13
4楼
你需考虑罩内气流的分布和流场,罩内断面风速.你说的问题有点笼统,不太好回答,能说详细点不
回复
wghb998
2008年08月14日 04:41:06
5楼
你需考虑罩内气流的分布和流场,罩内断面风速.你说的问题有点笼统,不太好回答,能说详细点不
回复
wghb998
2008年08月14日 04:46:09
6楼
考虑罩内风场流速分布,主要考虑罩内断面风速,最好再详细点