急!!!火灾探测器能否设置于梁下?
yuantaoo
yuantaoo Lv.2
2008年07月29日 22:41:30
来自于防雷减灾
只看楼主

刚接到一个大型服装商场工程,2层因为不吊顶等特殊原因,为了保持吊顶标高和整体室内美观,要求配管必须顺着大梁下方走,探头和广播等点位都布置在梁下方,请问探头和广播能布置在梁的下方吗?

刚接到一个大型服装商场工程,2层因为不吊顶等特殊原因,为了保持吊顶标高和整体室内美观,要求配管必须顺着大梁下方走,探头和广播等点位都布置在梁下方,请问探头和广播能布置在梁的下方吗?
免费打赏
killer--king
2008年07月30日 08:59:05
2楼
可以~~:time:
回复
加肥猫
2008年07月30日 12:19:17
3楼
感烟探头不建议设置在梁下,主要考虑火灾初期,烟雾会在楼板聚积,梁下不利于尽早做出报警。
回复
zzhspeed
2008年07月30日 13:21:39
4楼

1、可以置于梁下。2、梁下没有屋顶好。
回复
fengyachao
2008年07月30日 13:44:49
5楼
一般的大商场都掉定的,设在梁下也可以,不过在梁上留接线盒不好施工,可以在梁侧留接线盒,等吊好顶后用金属软管连接吧探测器留在梁下就可以了。