请问:地下摩托车位是否要喷淋,另三层商铺是否是商住楼?
chayang2008
2008年07月29日 21:47:01
只看楼主

该建筑是否应该按一类建筑确定,其消防水量为室外30+室内40?该建筑消火栓系统可否不分区? 除了地下室,是否还有其他地方需要考虑设置喷淋?

该建筑是否应该按一类建筑确定,其消防水量为室外30+室内40?
该建筑消火栓系统可否不分区?
除了地下室,是否还有其他地方需要考虑设置喷淋?

01.jpg

免费打赏
hxhlyh
2008年08月01日 19:07:24
12楼
C。一至四层的商铺应设置喷淋系统,地下室还是设置自动喷水灭火系统为宜。
回复
hxhlyh
2008年08月01日 19:14:25
13楼
D。该消火栓系统压力应该超1.0MPa,但又超得不多的,是否需要系统分区?
采用减压阀分区,原因是减压阀既能减动压,又可减静压。
讲的是静压,直观上可这样理解,就是系统不出水时的压力,所以屋顶设置有增压设备时,稳压水泵的压力亦需考虑到静压中去,就本工程而言,地下室内最不利消火栓处静压(屋顶消防水箱最低水位标高-最不利消火栓栓口标高+稳压水泵的最高压力)肯定在1.0MPa以上,所以应分区。
回复
hxhlyh
2008年08月01日 19:16:35
14楼
E。有关摩托车位折算为小汽车位的出处肯定有,一下子找不到,以后再说吧!!
回复
hxhlyh
2008年08月01日 19:18:25
15楼

所有的人错误在所难免,精神可嘉!:victory:
回复
chayang2008
2008年08月01日 21:20:07
16楼
请问:地下摩托车位是否要喷淋,另三层商铺是否是商住楼?
回复

相关推荐

APP内打开