请问:地下摩托车位是否要喷淋,另三层商铺是否是商住楼?
chayang2008
2008年07月29日 21:47:01
只看楼主

该建筑是否应该按一类建筑确定,其消防水量为室外30+室内40?该建筑消火栓系统可否不分区? 除了地下室,是否还有其他地方需要考虑设置喷淋?

该建筑是否应该按一类建筑确定,其消防水量为室外30+室内40?
该建筑消火栓系统可否不分区?
除了地下室,是否还有其他地方需要考虑设置喷淋?

01.jpg

hxhlyh
2008年07月30日 17:14:36
2楼
地下摩托车位是否要喷淋?一般一辆小汽车油箱60L,摩托车5L,折算12量摩托车折为一辆小汽车,按车库规范,超过10辆汽车的地下车库要设自动喷水灭火系统,因此本例应设。
回复
hxhlyh
2008年07月30日 17:15:44
3楼
该建筑是否应该按一类建筑确定,其消防水量为室外30+室内40?
请介绍整栋建筑情况!!
回复
hxhlyh
2008年07月30日 17:16:25
4楼
另三层商铺是否是商住楼?
肯定是。
回复
hxhlyh
2008年07月30日 17:17:11
5楼
除了地下室,是否还有其他地方需要考虑设置喷淋?
住宅部分除外,其他楼层均需设!!
回复
hxhlyh
2008年07月30日 17:18:31
6楼
发帖好辛苦,有空顶顶我发的帖子“请各位同行评评,有无道理”( http://bbs.co.163.com/content/0_1132821_1.html):lol :hug: :hug:
回复
chayang2008
2008年07月31日 21:20:31
7楼


这个可是有一条 规范条文相对应的依据的?如果真 如此折算的话,反而更要设了。随便都超过120个车位了。

本工程情况:
地下室设置摩托车位(甲方说可能还是自行车位,就看业主放什么车了。)
该建筑地上25层,建筑高约80米。
其中:首层是(小车位单间+小分隔商铺) 二~四层是(住宅+小分隔商铺) 五层以上均为住宅


设计院按二类高层民用建筑设计。室内20L/s,室外15L/s。地下一层设250立方水池 (栓150、喷淋100 )。但图纸上根本就没有喷淋设计。
加压泵两台,屋顶水箱18立方。消火栓系统没有分区,有两个主管DN150网上供水,通过在9层及19层处进行减压往下供水。

顺便再问一个:该消火栓系统压力应该超1.0MPa,但又超得不多的,是否需要系统分区?

标准层
回复
马由
2008年07月31日 21:25:15
8楼
超过10Mpa才需要做分区~
回复
chayang2008
2008年08月01日 17:33:12
9楼
楼上的是不是少写了一个点?
回复
hxhlyh
2008年08月01日 18:58:29
10楼
A.“本工程情况:地下室设置摩托车位(甲方说可能还是自行车位,就看业主放什么车了。)该建筑地上25层,建筑高约80米。其中:首层是(小车位单间+小分隔商铺) 二~四层是(住宅+小分隔商铺) 五层以上均为住宅”。。。。
按你介绍的情况,本栋已不是带商业往点的住宅,你可参看高规第75页第二段,所一为一类高层商住(建筑高度已大于50m、高规表3.0.1),室内消火栓用水量40L/s,室外消火栓给水系统用水量30L/s火灾延续时间2h.
回复
hxhlyh
2008年08月01日 19:05:30
11楼
B.上帖错别字不少,望见谅!地下室设置摩托车位,甲方说可能还是自行车位,但若是自行车位也麻烦,套车库的话,设置自动喷水灭火系统后防火分区面积可达4000m2,自行车库则按高规5.1.1防火分区面积仅为500m2,若此时不上喷淋,则地下室疏散对建筑专业来说难处理,需增设通向室外的疏散楼梯。而且一栋建筑需长远考虑,我认为最好为汽车库,否则日后停车麻烦,房子会越来越不值钱的。
回复