关于利用建筑物基础做接地极的问题
chjntiger
chjntiger Lv.7
2008年07月29日 21:16:10
来自于防雷减灾
只看楼主

有的住宅楼带半地下室,基础地梁下层钢筋距离地下室地面越70厘米,上层钢筋就只有35厘米了,对于室外地面肯定满足大于50厘米的要求,请问这种情况还能否利用基础钢筋做接地极?

有的住宅楼带半地下室,基础地梁下层钢筋距离地下室地面越70厘米,上层钢筋就只有35厘米了,对于室外地面肯定满足大于50厘米的要求,请问这种情况还能否利用基础钢筋做接地极?
免费打赏
killer--king
2008年07月30日 09:00:14
2楼
我认为可以,而且你可以利用下层钢筋做啊~~
回复
加肥猫
2008年08月01日 17:22:11
3楼
可以:victory:
回复