我单位今年一月份换成了电子表(以前是机械表),发现功率因数偏低,要求是达到0.9.实际是0.7,所以被罚款.检查发现电容柜里的交流接触器烧坏了.造成电容没能投入补偿,更换新交流接触器后,电容柜恢复了正常的自动工作状态.第二个月就达到了0.92被奖励,但是第三个月起到现在功率因数就一直没达到过0.8而一直被罚款.期间,我做了检查,负荷还是那些负荷,电容柜自动工作很正常,随着负荷的变化而自动投入和切除,而且控制器上的数字显示器和一块机械功率因数表显示功率因数一直在0.9到1之间.到底是什么原因造成功率因数那么低呢?我单位使用的是500KVA的干式变压器,正常使用功率在120KW左右,采用高供低计.请高手指点下到底是什么原因造成功率因数这样低呢?.谢谢.
我单位今年一月份换成了电子表(以前是机械表),发现功率因数偏低,要求是达到0.9.实际是0.7,所以被罚款.检查发现电容柜里的交流接触器烧坏了.造成电容没能投入补偿,更换新交流接触器后,电容柜恢复了正常的自动工作状态.第二个月就达到了0.92被奖励,但是第三个月起到现在功率因数就一直没达到过0.8而一直被罚款.期间,我做了检查,负荷还是那些负荷,电容柜自动工作很正常,随着负荷的变化而自动投入和切除,而且控制器上的数字显示器和一块机械功率因数表显示功率因数一直在0.9到1之间.到底是什么原因造成功率因数那么低呢?我单位使用的是500KVA的干式变压器,正常使用功率在120KW左右,采用高供低计.请高手指点下到底是什么原因造成功率因数这样低呢?.谢谢.
12楼
注意!楼主是低压计量。
回复
13楼
标准答案.
回复
14楼
楼上的负荷率是怎么计算出来的,能介绍一下吗?
回复
15楼
我来说几句:从你的电费单据上看(你打的不太规整)
1、本月表计无功电量为(430.32-401.63)*160=4590.4
2、本月表计有功电量为(5424.08-5202.39)*160=35470.4
3、对应的功率因数为:0.99173(也就是你所说的“显示功率因数一直在0.9到1之间”)
4、本月电费单据的数值为:无功总量为29180;有功总量为37107。
5、以单据总电量可算出功率因数约为0.78607,小数点后留2位即为COS=0.79。
6、无功变损=无功总量-表计无功电量=29180-4590.4=24589.6(包含不变和可变两部分)
7、有功变损=有功总量-表计有功电量=37107-35470.4=1636.6(包含不变和可变两部分)
8、变压器的负荷率约为10%左右。
9、解决之道为:或增加用电量或换变压器。
回复
16楼
请问楼上dexinpure高手,[3、对应的功率因数为:0.99173(也就是你所说的“显示功率因数一直在0.9到1之间”)]你的0.99173是怎样换算出来的,我对这个数据很糊涂,(可算出功率因数约为0.78607,是不是无功总量为29180除以有功总量为37107)谢谢拉!
回复
17楼
1、“你的0.99173是怎样换算出来的,”
答:不计变损时,tgφ=表计无功电量/表计有功电量=4590.4/35470.4=0.12941
可知此时相角φ=7.3739。对应的cosφ=0.991729。(此值为用户二次侧的功率因数)
2、加上对应电量的变损后,无功总量为29180;有功总量为37107。由这两个数算出的功率因数(0.79)就是供电方考核用户的标准。
3、楼主当地供电方是按0.85标准考核该用户的,故罚3%。若是按0.9标准就要罚5.5%了。
谬误之处请指正!
回复
18楼
我是按照原始发票,整个都打印出来的。还有什么不规范的地方?关键的是想找到简单快捷的解决方法,大家能多提供几个吗?
回复
19楼
“不太规整”和“不规范”是不同的。
不太规整是指文字排列不整齐而言。并无恶意呀!
回复
20楼
“不太规整”和“不规范”是不同的。
不太规整是指文字排列不整齐而言。并无恶意呀!
回复
21楼
15楼17楼说得很好,应该是他说得那种原因
回复