风机盘管回水管上安装的电动二通阀的作用,听一部分人说就只起开与关的作用,而另外一部分人说还起流量调节作用,我在此再向各位高手给一个明确的答复!
风机盘管回水管上安装的电动二通阀的作用,听一部分人说就只起开与关的作用,而另外一部分人说还起流量调节作用,我在此再向各位高手给一个明确的答复!
32楼
二通阀是典型的位式调节,只有通断二个工况,如果要求室内温度精度高,就要用调节阀
回复
33楼
电动二通阀只有开和关,比例式二通阀才有调节流量的作用,:) 支持!
回复
34楼
二通阀要么全开,要么全关,不是调节阀,通电就打开,断电就关闭.并不是根据室温来自动开关的?它跟BA系统没有关系
回复
35楼
电动二通阀就是 开和关的功能。
要调节流量的话,一般是比例调节阀。
回复
36楼
分为两种,开关即只能打开或关断
比例积分可以调节流量
回复
37楼
:VB-3000系列螺纹连接电动阀
◆ 用途
电动二通阀是自动调节控制管道量度的装置,适用供热、通风和空调系统中对次序、热水的连续调节控制。如:空调通风设备的水路控制,供暖设备的水路控制。
◆工作原理
电动二通阀由阀门和执行器组成(执行器的结构和工作原理请详见执行器说明书)。
电动二通阀由阀体、阀盖、阀座、阀瓣及阀杆等零件组成,具体结构参见结构图。
电动二通阀由工作原理在执行器的作用下,阀杆带动阀瓣做上升或下降运动,改变阀瓣与阀座间的流通面积,以便调节并控制介质的流量。
◆外形尺寸
◆主要技术参数
介质:热冷水、50%乙二醇、蒸汽
介质温度:2-120℃
公称压力PN:1600KPa
流量特性:等百分比或线性
渗漏量:Kv值的0.01%
◆主要材料
1、阀体、阀座:黄铜/青铜
2、阀瓣:1Cr18Ni9+NBR
3、阀盖:黄铜/青铜
4、阀杆:1Cr18Ni9
5、填料:聚四氟乙烯、NBR
6、执行器
◆阀门的型号及尺寸
型号 规格
DN(mm) 主要尺寸(mm) Kv
(m3/h) 行程
(mm) 关闭压差
(KPa)
二通 三通 L H H1(三通)
VB3200-25 VB3300-25 25 10 250 80 10 19 1400
VB320032 VB3300-32 32 120 260 85 16 22 800
VB320040 VB3300-40 40 130 280 85 25 22 500
VB320050 VB3300-50 50 150 300 90 40 22 400
VB320065 VB3300-65 65 170 310 95 63 22 200
回复
38楼
VA7010电动二通阀
概述
本电动阀是专供中央空调风机盘管的配套产品,由驱动器与阀体两部分组成,驱动器由一个同步电机驱动,具备弹簧复位及手动开阀杠杆操纵功能。阀体部分采用活塞式结构。电动阀可与温控器配套使用,由温控器控制电动阀电机,使阀门开或关,实现管道冷水或热水的通或断,再通过风机盘管送风,以实现温度的自动调节。
应用范围及产品特点:
1.用于控制冷水或热水空调系统管道的开启或关闭,达到控制室温之目的
2.驱动器由单项磁滞同步马达驱动,阀门弹簧复位,阀门不工作时处于常闭状态,当需要工作时,由温控器提供一个开启信号,使电动阀接通交流电源而动作
3.开启阀门,冷冻水或热水进入风机盘管,为房间提供冷气或暖气,当室温达到温控器设定值时,温控器令电动阀断电,复位弹簧使阀门关闭,从而截断进入风机盘管的水流,通过阀门关闭和开启,使室温始终保持在温控设定的温度范围内。
4.VA7010系列电动阀的驱动器与阀门采用螺纹连接方式,可在阀门安装之后,再安装驱动器。现场装配,接线灵活、方便。驱动器之平面设计可以贴近墙面安装,占用空间小,产品可靠耐用,工作噪音低,并能在隐蔽式风机盘管装置内常出现的高温高湿环境可靠工作。
技术参数
产品介绍 VA7010系列电动阀 VA3000系列电动阀
材料 黄铜阀体,不锈钢基座,铝罩壳 黄铜阀体,阀蕊,密封蝶,不锈钢阀杆,弹簧
可承压力(MPa) 2.5MPa
阀体连接 标准圆柱管螺纹
适用介质 冷冻水,热水或低压蒸气
适用液体温度 2℃-105℃
环境温度及湿度 0℃-50℃不凝露
水流控制方式 开关
驱动电源 AC220V(+10%.15%),50Hz功耗≤5W
电机类别 磁滞同步电机,转速500r/min
全行程时间 开6秒,关4秒 开8秒,关5秒
驱动器规格型号和技术参数 产品型号 额定电压
功率
驱动方式
与HDV2000阀门配合动作时间 净重
VA7010-220 AC220V±10% 7W 电向电机驱动
阀门弹簧复位 全开时间:通电后约10秒
关闭时间:断电后约5秒 0.3Kg
VA7010-110 AC110V±10%
VA7010-24 AC24V±10%
铜阀规格型号和技术参数
产品型号 阀门
形式 连接
螺纹 流量系数
(KV) 关闭压差
(MPa) 工作
介质 流体
温度 环境
温度 储存
温度 承压
(MPa)
VA7010-15 常闭二通阀 G1/2 1.5 0.25 冷冻/
热水 2~94℃ 0~60℃
最大相对
湿度为
不凝露 -20~65℃
最大相对
湿度为
不凝露 2.5
VA7010-15 分流三通阀 G1/2 1.5 0.25
VA7010-20 常闭二通阀 G3/4 2.5 0.10
VA7010-20 分流三通阀 G3/4 2.5 0.10
VA7010-25 常闭二通阀 G1 4.8 0.06
VA7010-25 分流三通阀 G1 4.8 0.06
安装尺寸 型 号 尺 寸(mm) 重量(Kg) 外 形 图
A B
VA7010-15 55 113 0.60
VA7010-15 55 128 0.60
VA7010-20 66 124 0.65
VA7010-20 66 137 0.65
VA7010-25 90 129 0.70
VA7010-25 90 145 0.70
安装示意图
常闭二通阀和分流三通阀的安装如图3、4及5所示。对于高层建筑物,应在
底层支管上采用减压阀。安装阀体时,应注意阀体的箭头指向。若带有辅
助开关,其接线如图6所示。
二通阀 三通阀
(图五) 带箱式转换开关的三通阀 (图六) 辅助开关接线图
操作及注意事项
• 马达罩壳应防止滴水渗入。当阀装于水平管道时,安装位置与平面夹角不超过85°,如图2所示。当阀门装在垂直管道上时,马达罩壳必须防止滴水渗入。
• 拨动手动操作杆时应缓慢移动,当手动杆沿箭头指向慢慢移动并按进缺口内卡住,阀门处于常开状态,每当电流首次通过电动阀时,手动杆会再设定至自动位置。
*以上数据如有更改,恕不另行通知.
回复
39楼
TEVX型温控阀
产品概述
TEVX温控阀,是一种利用热传感器及温控执行机构调节介质流量的智能型阀门。温控阀通常用于大型室内空调系统的末端支路,通过热传感器的传导将实际温度传递给温控执行机构,温控执行机构将信号转换成机械动作,调节阀门的开度,从而控制供热介质的流量,实现室内温度的调节和控制。该阀灵敏度高,温度调节准确,使用安全可靠。是一种节约能源、方便使用的新一代产品。
主要技术参数
公称通径:50~150mm
公称压力:1.6MPa
温控范围:5℃~35℃
介质最高温度:120℃(高温需特殊要求)
适用介质:水
法兰标准:GB/T 17241.6 GB/T 9113
试验标准:GB/T 13927 API598
主要零件材料
阀体 阀瓣 阀杆 轴封 密封件
球墨铸铁 黄铜 不锈钢 黄铜 聚四氟乙烯环+丁腈橡胶O型密封圈
主要外形连接尺寸 单位:mm
DN 50 65 80 100 125 150
L 230 290 310 350 400 480
H1 217 286 291 467 477 497
H2 142 170 182 205 230 270
回复
40楼
动态平衡电动二通阀是区别于传统的电动二通阀的新一代产品,它具有动态平衡和电动二通作用抗干扰能力强,控制精度高,在系统负荷波动较优大的变流量系统中优势明显。
◆材质
阀体 铸铜合金 电动执行器外壳 阻热ABS
弹簧 不锈钢 阀胆 铸铜合金
密封 NBR
◆驱动器技术参数
产品编号 工作电压 功率 启闭时间 环境温度 电缆长度 防水性
1012465 230V 3W 3min -5-100℃ lm IP44
1012466 24V 3min
◆动态平衡电动二通阀技术参数
产品编号 阀门形式 型号 规格 压差范围 流量范围 关闭压力 流量误差 工作压力
9019504 常闭二通 EDTV1 DN15 20-180 0.09-1.52 0.27MPa 5% PN16
25-240 0.11-1.76
35-350 0.127-2.15
90-880 0.22-3.52
9019506 常闭二通 EDTV2 DN20 20-180 0.09-1.52
25-240 0.11-1.76
35-350 0.127-2.15
90-880 0.22-3.52
9019508 常闭二通 EDTV3 DN25 20-180 0.096-1.52
25-240 0.11-1.76
35-350 0.127-2.15
90-880 0.22-3.52
◆动态平衡电动二通阀尺寸参数
产品编号 阀门形式 型号 规格 外形尺寸(mm)
长 宽 高
9019504 常闭二通 EDTV1 DN15 105 46 138
9019506 常闭二通 EDTV2 DN20 105 46 138
9019508 常闭二通 EDTV3 DN25 105 46 138
回复
41楼
个人认为可以起到控制流量的作用
可以参照陆耀庆的《实用供热空调设计手册》第二版 水系统水力平衡那块
回复