请教个问题:35KV开关柜和保护测控装置异地安装,断路器跳合闸回路是否需要串联"弹簧储能位置"触点,就地远方操作开关该如何接线.断路器为真空断路器,弹簧操作装置.
请教个问题:35KV开关柜和保护测控装置异地安装,断路器跳合闸回路是否需要串联"弹簧储能位置"触点,就地远方操作开关该如何接线.
断路器为真空断路器,弹簧操作装置.
12楼
合闸回路应串储能回路的直流接触器常开点,保证正在储能中不能合闸,另外合闸回路还应串弹簧已储能接点,防止在未储能状态下进行合闸操作而烧毁合闸线圈.
回复
13楼
断路器的合闸回路和跳闸回路算一次回路还是二次回路?
回复
14楼
合闸回路要串~~~~~
回复
15楼
同意9楼说法,弹簧机构都应该这样接
回复
16楼
其实合闸回路串联储能辅助触点是为了防止:断路器电动储能坏了后,这时候给合闸线圈加电压时,断路器不能合闸,如果长时间通电就会烧坏合闸线圈的
回复