断路器跳合闸
gwbx-11
gwbx-11 Lv.2
2008年07月29日 08:56:47
来自于断路器
只看楼主

请教个问题:35KV开关柜和保护测控装置异地安装,断路器跳合闸回路是否需要串联"弹簧储能位置"触点,就地远方操作开关该如何接线.断路器为真空断路器,弹簧操作装置.

请教个问题:35KV开关柜和保护测控装置异地安装,断路器跳合闸回路是否需要串联"弹簧储能位置"触点,就地远方操作开关该如何接线.
断路器为真空断路器,弹簧操作装置.
免费打赏
guo.yuyun008
2008年12月17日 16:42:46
12楼
合闸回路应串储能回路的直流接触器常开点,保证正在储能中不能合闸,另外合闸回路还应串弹簧已储能接点,防止在未储能状态下进行合闸操作而烧毁合闸线圈.
回复
zhangtao028
2008年12月25日 13:18:03
13楼
断路器的合闸回路和跳闸回路算一次回路还是二次回路?
回复
dudi49
2009年01月04日 23:16:52
14楼
合闸回路要串~~~~~
回复
jhepzxd
2009年01月05日 21:04:48
15楼
同意9楼说法,弹簧机构都应该这样接
回复
wysh
2009年01月05日 23:00:06
16楼
其实合闸回路串联储能辅助触点是为了防止:断路器电动储能坏了后,这时候给合闸线圈加电压时,断路器不能合闸,如果长时间通电就会烧坏合闸线圈的
回复

相关推荐