请教个问题:35KV开关柜和保护测控装置异地安装,断路器跳合闸回路是否需要串联"弹簧储能位置"触点,就地远方操作开关该如何接线.断路器为真空断路器,弹簧操作装置.
请教个问题:35KV开关柜和保护测控装置异地安装,断路器跳合闸回路是否需要串联"弹簧储能位置"触点,就地远方操作开关该如何接线.
断路器为真空断路器,弹簧操作装置.
2楼
不清楚咯~~我这里的都是六氟化硫的断路器,坐着等结果。。
回复
3楼
那是要的。虽然有机械闭锁,但还是要电气闭锁的。
远方是指调度操作还是后台机操作呢?
回复
4楼
没有见过这类东西,看不懂.
回复
5楼
我做的35KV开关柜和保护测控柜是异地安置的,35KV开关柜在一边,测控保护柜在控制室相隔几十米远,操作机构引电缆至控制室控制屏操作保护单元。具体接线我不知道,我是做电气一次的
回复
6楼
远方指后台机操作和组屏于中控室的保护测控装置
回复
7楼
“断路器跳合闸回路是否需要串联"弹簧储能位置"触点”
跳闸回路是不用串联的,而且是不能串联的!合闸回路是否串联,个人认为是无所为的。
回复
8楼
不清楚咯~~我这里的都是六氟化硫的断路器,坐着等结果。。
回复
9楼
跳闸回路不用串联,没有关系,而合闸回路最好加上,否则,在出现弹簧储能过程中,如果进行合闸操作对机械部分损坏很大,而且由于能量不足,有可能造成开关处于一个分闸与合闸中间的位置,只有串一个弹簧储能接点了,储能过程中就不会合闸了,必须储能完好后才能合闸,还是有必要的!!!
回复
10楼
同意9楼说法,弹簧机构都应该这样接
回复
11楼