请问:单独的防雷接地的接地电阻阻值是多少?谢谢!!
请问:单独的防雷接地的接地电阻阻值是多少?
谢谢!!
2楼
防什么雷呢,直击雷?感应雷?
独立避雷针一般是小于10,有时候距离近了是小于4
你看下防雷规范,上面说的听清楚地
回复
3楼
防雷规范上好像是30,但没有直接指出数值
回复
4楼
独立防直击雷冲击接地电阻小于10欧。
回复
5楼
独立避雷针一般是小于10
回复
6楼
按照土壤电阻率考虑:
小于100欧姆/米时,10欧姆
100-500时,15欧姆
500-1000时,20欧姆
1000-2000时,25欧姆
2000以上时,30欧姆
见YD5078标准
全宇辰:victory: :victory:
回复
7楼
GB5078 通信工程电源系统防雷技术规范
回复
8楼
哦,是这样啊,受教了
回复
9楼
谢谢,学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
10楼
GB5078 通信工程电源系统防雷技术规范,???能否上传???