问一个很弱的问题,在KYN柜子的选型手册中选用互感器时有时用两相的,有时用三相的,请问具体有什么区别,具体例子如下
问一个很弱的问题,在KYN柜子的选型手册中选用互感器时有时用两相的,有时用三相的,请问具体有什么区别,具体例子如下
2楼
为了满足计量及保护的要求
回复
3楼
最好用三相的,因为有的需要投负序保护,两相的满、足不了
回复
4楼
计量柜一般都选完全星形接线的。继电保护就不一定了。看你先什么样的了。
回复
5楼
最好用三相的
回复
6楼
应该说看二次需要吧。以前有一个的,两个的;现在基本都是三个的。而且容量,精度越来越~~~
回复
7楼
一般都是按保护的要求确定数量.
回复
8楼
目前的成套开关柜,计量柜一般都采用的是两相互感器,还有些进线柜也是用两相电流互感器,母联及溃线柜是用3相电流互感器.2相计量用的多,3相保护和表计用的多.
回复