记得有本书说的是标高高的一跨梁或者是短的那跨 箍筋贯通设置 不知道对不! 请指教!
记得有本书说的是标高高的一跨梁或者是短的那跨 箍筋贯通设置 不知道对不! 请指教!
2楼
箍筋贯通设置
此为何意?
回复
3楼
你说的可是附加箍筋.
回复
4楼
是两向框架梁相交的节点处 哪根梁在接点处设置箍筋?
回复
5楼
哪根梁受剪,那根就附加箍筋,你这个命题让人看不懂。。。
回复
6楼
主次梁交叉处主梁上在次梁两侧各加3d@50箍筋(d为该梁箍筋直径).
当然也有个别主次梁都有受剪过大时两个都加。
必要时还得增加吊筋。
不知道对否,我只知道大胆发言。
回复
7楼
主梁的箍筋贯通设置.
回复
8楼
主梁的箍筋在主次梁相交区内可不贯通设置(有利此区间砼的浇捣),但在布置按计算需要的附加横向钢筋时增加少放的正常箍筋。
回复
9楼
框架梁主次梁相交处,主梁箍筋满布,而且在次梁两侧距次梁50mm处的主梁上附加三道箍筋。见03G101-1 P62页附加箍筋构造
回复
10楼
“主梁的箍筋在主次梁相交区内可不贯通设置”不知这种说法从何处来?个人认为不妥当。如果主梁只有200,250,宽就还将就,要是主梁有400,500宽呢??从原理上说,一般情况下,主梁箍筋贯通设置,如果次梁顶面比主梁高,次梁在支座内箍筋也应设置,如果封闭箍筋不好设置,至少也应该做下开口箍筋。
回复
11楼
参照陈青来老师《钢筋混凝土结构平法设计与施工规则》这本书里第二章第5节“节点钢筋通用构造规则”里面有详细的论述。作为节点本体的构件纵向及横线钢筋在节点区连续设置。
回复