我在设计一个大型空调的配电和控制,请问250kw的水泵房离控制机房5公里,怎么办?配电怎么配送?控制又怎么办?

我在设计一个大型空调的配电和控制,请问250kw的水泵房离控制机房5公里,怎么办?配电怎么配送?控制又怎么办?
免费打赏
bxy1977
2008年07月30日 10:07:05
2楼
用电缆引,控制也是一样地
回复
jasmine521117
2008年08月27日 15:43:59
3楼

真是强人, 5公里得多少电缆呀。
回复
wgfnjl
2008年09月03日 16:48:13
4楼
建议用电缆引过去,做就地控制,如果要远控,用通讯。