关于风机盘管的温控器疑问?
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2008年07月27日 15:48:20
来自于中央空调
只看楼主

由于风机盘管的温控器形式多种多样,有简单有复杂,工作方式也有所不同。大家借这个帖子一起来讨论讨论工作方式以及控制过程、应用场合。

由于风机盘管的温控器形式多种多样,有简单有复杂,工作方式也有所不同。大家借这个帖子一起来讨论讨论工作方式以及控制过程、应用场合。
免费打赏
guolei2002
2008年07月27日 16:09:18
2楼
最简单的风机盘管控制器,估计仅仅对风机转速进行档位调节。现在的温控器普遍将温度传感器加到控制中去,更好的发挥了风机盘管的作用,实现了温度的自设定。我一直对风机盘管阀门和风机的控制关系比较模糊,一般来说,温控器开机,电磁阀是不是就应该开启
回复
guolei2002
2008年07月27日 16:11:01
3楼
一般温控器上都会有冷热的选择开关,我有个疑问,这是不是对于四管制的系统来说,控制两个电磁阀,一般两管制的应该不存在这个问题

[ 本帖最后由 guolei2002 于 2008-7-27 16:25 编辑 ]
回复
guolei2002
2008年07月27日 16:13:41
4楼
关键的一个疑问就是当温度达到设定温度以后,温控器一般是控制风机停止,还是阀门关闭,或者是同时都关闭???
回复
guolei2002
2008年07月27日 16:15:44
5楼
最近电话联系我一个做空调工程的朋友,介绍说他们的一个酒店(五星)因为档次较高,为了保证制冷效果的反应灵敏,一般阀门不关,而仅仅在没人的时候,停止风机的运行。
回复
guolei2002
2008年07月27日 16:17:03
6楼
当然对于写字楼等,为了减少水泵的系统能耗,我估计对于没有使用的末端应该是阀门关闭的。

[ 本帖最后由 guolei2002 于 2008-7-27 16:40 编辑 ]
回复
guolei2002
2008年07月27日 16:19:41
7楼
从网上找了些温控器的图片,丰富丰富帖子内容,大家就这个问题发表发表自己的看法。最近我也查阅了一些产品样本,好像控制方式也不尽相同,由于本人对这方面的实际项目接触比较少,请大家就此问题说说

[ 本帖最后由 guolei2002 于 2008-7-27 16:41 编辑 ]
回复
guolei2002
2008年07月28日 14:15:51
8楼
自己顶顶!
回复
60725761
2008年07月29日 12:39:28
9楼
下面介绍一些市场最高端的温控器:
1.首先他的电源电压范围很广,可以在90-260V之间运行;
2.4管制自动选择制冷制热;
3.酒店型房卡联动,给国外的酒店公司定做的,插卡正常使用,卡拔掉后低速运行或节能模式运行;
4.医院等公共场所用,门窗联动,当门打开3分钟或窗户打开10秒没关,风机和阀停,防止恶意浪费;
5.毛细管温控器;
6.网络型温控器;
7.计费系统用温控器;
8.采暖双温双控温控器;
9.触摸屏温控器;
10.无线温控器。
回复
半日浮云
2008年07月31日 04:50:02
10楼


温控器开启,电磁阀通电为开启状态
回复
半日浮云
2008年07月31日 04:54:32
11楼


达到设定温度,电磁阀为闭合状态,风机变为低风速运行
这些我都是在验收过程中,现场观察得知的
希望交个朋友`` wfl1980514@126.com
有什么问题发邮件给我,我们可以一起讨论,由于工作问题,论坛来得少了
回复

相关推荐

APP内打开