急求助:电线发热
james-chen
james-chen Lv.2
2008年07月27日 11:28:04
只看楼主

经检查线路回路的工作温度是40摄氏度左右,比正常的线路要高,手摸上电线有明显的微热感,正常的线路不会出现此情况.经测量主回路A相51A,B相53A,C相46A.20A的小空开也有微热39~42摄氏度.但是,回路的电流在7~10A范围内,此问题是否属于正常情况.

经检查线路回路的工作温度是40摄氏度左右,比正常的线路要高,手摸上电线有明显的微热感,正常的线路不会出现此情况.经测量主回路A相51A,B相53A,C相46A.20A的小空开也有微热39~42摄氏度.但是,回路的电流在7~10A范围内,此问题是否属于正常情况.
免费打赏
maozai_2005
2008年08月10日 20:24:16
12楼
要不就是你的线小了啊。。。

要不是就缺相啊。。。
回复
james-chen
2008年08月11日 09:14:13
13楼
我用的是德力西空开,A,B,C三相都没有问题,我都查过了,因为盘内没有风扇,我加装了四个风扇,现在温度没有那么热了,温度降下来了。其实,环境温度也只有三十度左右。
回复
wulonghua_1982
2008年08月11日 11:29:55
14楼
你都带了些什么负载呢.用强风制冷好像不是很好的办法.我想可能是线选小了.
空开以下的所有负载进出线接头处都检查了吗/
还有一个可能就是有一处有轻薇的对地形成通路.由于不是完全接通,不至于引起空开跳断
c相46A,是照明负载?
不晓得对不对
回复