求助110千瓦的负载,用4*35+1*25的电缆线够不够?
nulizh
nulizh Lv.2
2008年07月27日 10:04:00
只看楼主

求助110千瓦的负载,用4*35+1*25的电缆线够不够?都是单级负栽,实际用电量在90千瓦的样子,电缆线有150米长,用4*50+1*25会不会太大,请专家指定,因为本人不太懂,谢谢!

求助110千瓦的负载,用4*35+1*25的电缆线够不够?都是单级负栽,实际用电量在90千瓦的样子,电缆线有150米长,用4*50+1*25会不会太大,请专家指定,因为本人不太懂,谢谢!
免费打赏
c283434618
2008年07月27日 11:07:35
2楼
那你就安90KW的实际用电容来来计算咯
回复
nulizh
2008年07月27日 12:16:06
3楼
单极35平方可以负载50千瓦,三极就是150千瓦吧,不知理解对不对,请行家指点,感激!
回复
dxwwwqqq1
2008年07月29日 22:58:05
4楼
4*35+1*25是不够的。
110kW约210A。
而4*35+1*25(假设使用YJV22电缆),在环境温度25℃,并且热阻系数为1时(先不考虑其它因素的影响),其载流量仅有152A,所以不能用。
具体用多大截面,需要各项参数进行验算的。
要粗略的话,可以用(环境温度25℃,热阻系数为2.5时)YJV22-0.6/1kV,3x120+1x70电缆。
回复
dxwwwqqq1
2008年07月29日 23:01:20
5楼
2008年07月30日 09:55:53
6楼
需要考虑:
1,线路计算电流,210A
2.,线路压降,满足3~5%之内
3,电缆敷设系数,温度系数等
4,保护配合灵敏度校验,

由于不知道你的系统和敷设方式,无法进线第3,4项,只计前2项应选3X95+1X50以上满足压降小于5%
回复
xx_691214
2008年07月31日 09:27:10
7楼
110千瓦的负载,电缆线有150米长---------最小也得用YJV22电缆-----4*70+1*50
回复
wwmanbu
2008年07月31日 17:06:46
8楼

题意不够明确:
1、设备额定电压是???.
2、负载性质???
3、"都是单级负栽"......是啥意思??? 是单相负载???
回复
zcmalugudong
2008年08月01日 10:58:13
9楼
楼上的各位 师傅们,说得比较复杂,那个详细指导吗?谢谢饿
回复

相关推荐

APP内打开