求助110千瓦的负载,用4*35+1*16的电缆线够不够?
nulizh
nulizh Lv.2
2008年07月27日 09:41:46
只看楼主

求助110千瓦的负载,用4*35+1*25的电缆线够不够?都是单级负栽,实际用电量在90千瓦的样子,电缆线有150米长,用4*50+1*25会不会太大,请专家指定,因为本人不太懂,谢谢!

求助110千瓦的负载,用4*35+1*25的电缆线够不够?都是单级负栽,实际用电量在90千瓦的样子,电缆线有150米长,用4*50+1*25会不会太大,请专家指定,因为本人不太懂,谢谢!
免费打赏
pj2000001
2008年07月27日 11:39:31
2楼
用120的电缆吧,50太小了。
回复
james-chen
2008年07月27日 11:50:09
3楼
回路的工作温度是40摄氏度左右,比正常的线路要高,手摸上电线有明显的微热感,正常的线路不会出现此情况.经测量主回路A相51A,B相53A,C相46A.20A的小空开也有微热39~42摄氏度.但是,回路的电流在7~10A范围内
回复
nulizh
2008年07月27日 12:13:53
4楼
我是这样想的,单级35平方,可以负载50千瓦,三级就是150千瓦了,不知我的理解对不对?
回复
hhhlengkushidai
2008年07月27日 14:05:55
5楼
回路的工作温度是40摄氏度左右,配4X120+1X90就够了
回复
tjyhj_78
2008年07月28日 17:47:27
6楼
:lol ,35太小了,120~150为宜。
回复
james-chen
2008年07月30日 10:34:25
7楼
如果是100A的空开呢?是不是应该35平方的线,63A的空开,配25平方的线,160A的空开,配35平方的是不是小了?应该配50平方的线或者70平方的线啊?
回复
hutingx8
2008年09月01日 16:30:49
8楼
楼上说的差不多,本着,断路器保护线路的思想,
回复
hutingx8
2008年09月01日 16:32:09
9楼
这个不是简单的叠加的问题,看很多系数 的,看厂家对应电缆线载量吧,
回复
andy_lu101
2009年03月21日 20:24:51
10楼
用70吧,35差得太远了。简单的计算问题...
回复
kyzy_0731
2009年03月28日 20:18:57
11楼
最起码也得用120的