单位上级安全检查说给配电室安装一个栏杆,我认为不太合适,本身有了配电室不需要安装吧,再说设备运转合闸的时候万一打火,还可以有个逃跑的安全措施,可是加了栏杆确实不太容易逃跑,不知道国家电力部门是否有这样的规定那?

单位上级安全检查说给配电室安装一个栏杆,我认为不太合适,本身有了配电室不需要安装吧,再说设备运转合闸的时候万一打火,还可以有个逃跑的安全措施,可是加了栏杆确实不太容易逃跑,不知道国家电力部门是否有这样的规定那?
DSC00024.jpg

DSC00024.jpg

免费打赏
天之1
2018年01月17日 11:55:27
22楼

加栏杆完全没必要,配电柜前加绝缘垫才是正确的

回复
一百年建筑
2018年01月17日 15:54:12
23楼

如果是起警示作用,这也太重了。