哪位有根据变压器容量定配变电房面积的经验数据啊?谢谢啦!正常的程序都要根据,1.变压器类型规格,台数及容量2.变电所接线方式,3.进出线方式和回路数4.配电装置的柜类型等····哪位老前辈们给点经验数据,方便小辈做总规比如说,一台400KVA干变,变配电房需要多少大面积啊?[ 本帖最后由 competer2007 于 2008-7-26 16:01 编辑 ]

哪位有根据变压器容量定配变电房面积的经验数据啊?
谢谢啦!
正常的程序都要根据,
1.变压器类型规格,台数及容量
2.变电所接线方式,
3.进出线方式和回路数
4.配电装置的柜类型等····

哪位老前辈们给点经验数据,方便小辈做总规

比如说,一台400KVA干变,变配电房需要多少大面积啊?

[ 本帖最后由 competer2007 于 2008-7-26 16:01 编辑 ]
免费打赏
hhsscc
2008年07月26日 17:55:18
2楼

一台400KVA干变,变配电房需要120m2左右.
回复
gtrgto
2008年07月26日 21:08:55
3楼


要这么大的面积吗?
别误导大家。
回复
libin125
2008年07月29日 14:26:05
4楼
变压器室通风窗有效面积

【输入参数】:
变压器型号 = S9-400/10
变压器额定空载有功损耗 = 0.840 (kW)
变压器额定短路有功损耗 = 4.200 (kW)
负载率 = 0.800
出风口和进风口中心高度 h = 1.000(m)
出风口与进风口空气的温差 △t = 16.000(℃)
进风口和出风口局部阻力系数之和ξ= 5.000
【计算过程】:
见附件!
【输出参数】:
进风口有效面积 = 0.524
出风口有效面积 = 0.524

[ 本帖最后由 libin125 于 2008-7-29 14:30 编辑 ]
回复
libin125
2008年07月29日 14:35:15
5楼
具体变压器室所站空间好象没具体的规定,
箱变的变压室空间就非常的小,
装的有排风系统,保证通风和温度就可以了!