请各位高手解惑,低压开关柜主母线额定电流到多大需进行防涡流处理?具体方法是?请不吝赐教!
请各位高手解惑,低压开关柜主母线额定电流到多大需进行防涡流处理?具体方法是?请不吝赐教!
2楼
柜体设计中,尽量使穿过封闭金属回路的磁通为零(即3相同时穿过统一封闭金属回路),就可有效防止涡流,这一点在设计上特别是低压柜一般还是可以做到的。
在高压柜中,因为要用到穿墙套管,所以有时会相对难一点,记得有规程规定1600A以上时,一般需考虑防涡流。
具体方法有:1、在导磁金属板上开隔磁槽
2、采用诸如铝、不锈钢、环氧树脂、工程高强度塑料等不导磁的材料
回复
3楼
一般低压柜没这个问题吧?
回复
4楼
电流一大就有涡流存在,不分电压的高低
一般2000A及以上就要考虑防止涡流的产生
回复
5楼
回复
6楼
由于低压柜绝缘距离更小,所以涡流发热更严重.
回复
7楼
涡流槽的宽度有没有规定,我看到XGN2的有10mm,KYN柜的有60mm,还有的只有几个mm
回复
8楼
涡流槽的宽度有没有规定
回复
9楼
我以前做低压时的做法是:超过2000A电流的,母线夹夹紧螺杆用不锈钢的。
回复
10楼
涡流会带来柜体内温升过高,因此对涡流控制与否最大的影响是母线的载流量。
控制涡流采用的方式不同,原则上就是是围绕母排的磁路形成不了环路。
一般在3200A以上时考虑涡流影响,一是采用防磁骨架(一种不锈钢材料),切断磁路,更进一步是采用塑料后门板,彻底切断磁路。
回复
11楼
学习了
回复