ups重复接地问题
cyzmail
cyzmail Lv.2
2008年07月26日 10:27:23
只看楼主

UPS的N线是和电源N线直通的,两路外电采用四极开关的ats进行电源切换后进ups,而UPS又没有隔离变压器输出,它的三根相线是通过电感和电容滤波后输出的,那N线是否需要重复接地?ups输入端N线中断是否影响UPS运行以及影响单相\三相负载工作?请指教。

UPS的N线是和电源N线直通的,两路外电采用四极开关的ats进行电源切换后进ups,而UPS又没有隔离变压器输出,它的三根相线是通过电感和电容滤波后输出的,那N线是否需要重复接地?ups输入端N线中断是否影响UPS运行以及影响单相\三相负载工作?请指教。
免费打赏
hummer-hummer
2008年07月28日 17:36:16
2楼
我也正有此疑虑!
回复
爱芳的日子
2008年07月28日 23:33:37
3楼
迷茫?我以前没好像在那里看到两个电源的N线不能连接,怕形成环流。
回复
爱芳的日子
2008年07月28日 23:39:38
4楼
怎么没有人回答?期待更准确的回答。谢谢了。
回复
dong118888
2008年07月29日 11:10:58
5楼
我们用的是UPS的N线和电源的N线是必须分开的,因为电源N线进入UPS后经滤波输出的,所以UPS输出的N线与电源N线之间会几伏的压差,时间长的话,可能会影响的UPS的正常运行。(仅供参考)
回复
gamineshow
2009年10月07日 00:02:01
6楼
高频ups断零必出问题

带输出变压器的还好

解决办法是加隔变
回复

相关推荐

APP内打开