漏电保护器跳闸
wzq0957
wzq0957 Lv.2
2008年07月25日 19:26:14
只看楼主

厂里有五台注塑机和一台热成型机,从配电间里出来共用一条电缆,到车间分开,在配电间和车间都用漏电保护器,注塑机开不跳闸,而热成型机开要跳闸,把配电间的漏电保护器退出运行,再开热成型机,车间的也不跳,两个保护器互换情况一样,我们是TT系统的,漏电保护器是LJ系列剩余电流(漏电)动作保护继电器,南京电力高等专科学校生产的,

厂里有五台注塑机和一台热成型机,从配电间里出来共用一条电缆,到车间分开,在配电间和车间都用漏电保护器,注塑机开不跳闸,而热成型机开要跳闸,把配电间的漏电保护器退出运行,再开热成型机,车间的也不跳,两个保护器互换情况一样,我们是TT系统的,漏电保护器是LJ系列剩余电流(漏电)动作保护继电器,南京电力高等专科学校生产的,
免费打赏
爱芳的日子
2008年07月25日 23:26:54
2楼
TT系统?为什么是特殊需要吗?还从来没有遇见过这种情况。
回复
hq2005
2008年07月28日 13:14:23
3楼
热成型机漏电:victory:
回复
aoldman
2008年07月28日 14:11:13
4楼
这个问题有点奇怪,莫非是车间RCD有问题且热成型机漏电?但楼主讲“两个保护器互换”又排除了这种可能。
回复
wanghy58
2008年07月28日 14:18:49
5楼
做个MEB在热成型机旁边吧!:hug:
回复
zyhefei
2008年07月28日 16:55:12
6楼
估计是热成型机启动电流比较大,获者电流谐波较大,从而触发漏电保护动作。
回复
加肥猫
2008年07月28日 17:21:12
7楼
检查等电位安装:lol
回复
爱芳的日子
2008年07月28日 23:48:13
8楼
MEB是什么东西?
回复
waxila
2008年07月29日 23:04:33
9楼
车间用漏电保护器6台设备是单独的还是总的?
回复
wzq0957
2008年07月30日 19:18:47
10楼
热成型机是单独的,注塑机也是单独的,在配电间里是一起的
回复
wzq0957
2008年07月30日 19:22:09
11楼
那电流谐波要用什么仪器测呢
回复