电缆沟内有水如何解决
raintongtong
2008年07月25日 15:07:07
来自于工地图片
只看楼主

这是两个厂的配电室,电缆沟内都 有积水现象发生,如佝解决,现在总觉得配电室供电局要求挺多,防鼠网,防虫网,百叶窗都需要,我想看看非常规范的配电室是如何的同我们这是630KVA的变压器, 电缆沟内有水,从进线电缆穿管处有水流入[ 本帖最后由 raintongtong 于 2008-7-25 15:08 编辑 ]

这是两个厂的配电室,电缆沟内都 有积水现象发生,如佝解决,

现在总觉得配电室供电局要求挺多,防鼠网,防虫网,百叶窗都需要,我想看看非常规范的配电室是如何的同

我们这是630KVA的变压器, 电缆沟内有水,从进线电缆穿管处有水流入

[ 本帖最后由 raintongtong 于 2008-7-25 15:08 编辑 ]

配电室.jpg


配电室2.jpg

免费打赏
snadm
2010年07月18日 18:53:00
32楼
:time:
回复
lvxiangjie
2010年07月19日 14:26:50
33楼
学习了
回复
zhangxiaolinlcy
2010年07月20日 15:56:15
34楼
先把源头给堵住,假如还是不行就考虑自排,如果没有坡度,就只有主动排水了,整一个自动控制回路就解决了,这个积水是要认真对待的。
回复
loveruffian
2010年08月16日 15:12:49
35楼
加个潜水泵吧 要么施工的时候电缆沟地板就别用水泥打上了 直接覆土
回复
shenxihu
2010年08月23日 11:58:43
36楼
可以采用排水泵或者以后做电缆沟时 沟底抹出i=5%的坡度,并设置积水井。
回复
m_fly800
2010年08月23日 21:37:32
37楼
挖了个水井啊..怎么这么多水哦
回复
leiqiuyan
2010年08月24日 12:58:37
38楼
这个应该是土建不合格,恐怕要大动手脚了。有点麻烦
回复
huanglianmin
2010年08月24日 22:24:09
39楼
土建设计时一定要求其做好防水处理!
回复