应急灯的充电线空开接法哪种好?
shari618
shari618 Lv.3
2008年07月25日 12:58:29
只看楼主

本人刚涉及到建筑电气,不懂民规,目前在做的工程有些问题要向各位请教.在此先谢谢!酒店,TNS系统.带充电线的照明灯采用一个供电空开一个充电空开并联接在同一相中.现在顾问公司的意见说:自带电池应急照明回路有设计原则为充电线和强启线设在同一回路断路器的出线侧和电源侧,无需单设供电回路,正常供电回路及充电线和强启线采用五线制供电.若按上面设计,则安全性不高.我见过的应急充电回路充电空开接在供电空开下侧.

本人刚涉及到建筑电气,不懂民规,目前在做的工程有些问题要向各位请教.在此先谢谢!
酒店,TNS系统.
带充电线的照明灯采用一个供电空开一个充电空开并联接在同一相中.
现在顾问公司的意见说:
自带电池应急照明回路有设计原则为充电线和强启线设在同一回路断路器的出线侧和电源侧,无需单设供电回路,正常供电回路及充电线和强启线采用五线制供电.若按上面设计,则安全性不高.
我见过的应急充电回路充电空开接在供电空开下侧.
请问,带充电线的回路到底哪种做法好?目前常规的做法是哪种?顾问公司的话有没有道理?
另外,照明回路的空开采用1P的行不行?有必要用1P+N的吗?
免费打赏
peca
2008年07月25日 13:42:17
2楼
没理解顾问公司啥意思
有充电线了,还要强启线干嘛?只有一种解释,那就是顾问公司说的是双灯头的灯,一个灯带蓄电池。
另外,使用1P或2P的,不使用1P+N的。
回复
feilong8103
2008年07月25日 14:35:58
3楼
在同一回路的每个插座的火线,零线进插座时线怎样接合适?我们有一个工程的插座是没有并头,直接接进每个插座(相当于链式),质检站说不行,这样的话相当于主线上的电流流过了每个插座上的用电设备。插座线应该是从主线上并支线接入。
请问质检站的说法对吗?为什么?我觉得两种一样啊
回复
shari618
2008年07月28日 11:02:12
4楼
怎么没人回复啊,期盼有人指点
回复
xjw2006
2008年08月12日 13:07:06
5楼

我也不知道啊!
回复