变频器与动力之间运行中是否可以断开,有什么问题产生?

变频器与动力之间运行中是否可以断开,有什么问题产生?
免费打赏
nlb
2005年03月24日 18:01:37
12楼
停可以,但要等变频器输出为零时才能重新启动。
回复
cyywzj
2005年03月24日 21:49:44
13楼
假如变频器输出不为零时断开了有多大问题产生?请高手指教。本人不甚感激。
回复
spcha
2005年03月25日 10:56:38
14楼
那就不是软启动。启动电流大了变频器会损坏。NLB先生对不对啊?
回复
ihf
2005年03月25日 15:54:37
15楼



异议-------------停也可以,开也可以,不一定要要等变频器输出为零时才能重新启动,前提是:变频器的容量要足够大,其实由于用变频器起动时的电流不会越过电机额定电流的二倍,所以变频器容量不一定要很大的,这种用法在一台变频器驱动多台电机的场合适用,例如一台变频器驱动6~8台电机时,其中的一至二台根据需要可以在变频器运行时用接触器起动和停止,而不会对变频器的安全运行造成影响.
回复
nlb
2005年03月25日 21:29:47
16楼

变频器输出不为零时断开没有问题.
回复
sunnyboy321
2005年03月25日 21:38:28
17楼
我想问大家一个问题,我们现在用额定为75KW的变频器带75KW的电机可以么,变频器型号为1336II型的.
回复
nlb
2005年03月25日 21:41:44
18楼
异议-------------停也可以,开也可以,不一定要要等变频器输出为零时才能重新启动,前提是:变频器的容量要足够大,其实由于用变频器起动时的电流不会越过电机额定电流的二倍,所以变频器容量不一定要很大的,这种用法在一台变频器驱动多台电机的场合适用,例如一台变频器驱动6~8台电机时,其中的一至二台根据需要可以在变频器运行时用接触器起动和停止,而不会对变频器的安全运行造成影响.
不仅仅是变频器的容量问题。
如果变频器仍在输出,因停机时间短,此时断开的电机可能因惯性仍在旋转,而有自感电势产生。仍在输出的变频器和仍在旋转的电机再次接通,其电压、周波、初相角都不会相同,必然有很大的冲击电流。

回复
nlb
2005年03月25日 21:44:34
19楼

变频器的额定输出电流不小于电机的额定电流就可以。
回复
ihf
2005年03月26日 10:41:44
20楼
异议-------------停也可以,开也可以,不一定要要等变频器输出为零时才能重新启动,前提是:变频器的容量要足够大,其实由于用变频器起动时的电流不会越过电机额定电流的二倍,所以变频器容量不一定要很大的,这种用法在一台变频器驱动多台电机的场合适用,例如一台变频器驱动6~8台电机时,其中的一至二台根据需要可以在变频器运行时用接触器起动和停止,而不会对变频器的安全运行造成影响.不仅仅是变频器的容量问题。如果变频器仍在输出,因停机时间短,此时断开的电机可能因惯性仍在旋转,而有自感电势产生。仍在输出的变频器和仍在旋转的电机再次接通,其电压、周波、初相角都不会相同,必然有很大的冲击电流。


看好了啊,我是说“不一定要等变频器输出为零时才能重新启动”,可没说在电机没有停止之前又接到变频器上。
回复
cyywzj
2005年03月27日 18:36:33
21楼
根据各位的思路,总体说应该在变频器运行时断开接触器没有问题。待到电机完全停止时候重新启动没有问题?