我是新手!我们单位功率因数表在负荷很小的情况下超前超得很厉害!高手给我解释下!什么原因!能解决么?我们变压器容量10000KW,基本晚上的时候就剩不多的照明!谢谢高手!
我是新手!我们单位功率因数表在负荷很小的情况下超前超得很厉害!高手给我解释下!什么原因!能解决么?我们变压器容量10000KW,基本晚上的时候就剩不多的照明!
谢谢高手!
2楼
这么大的变压器只带不多的 照明,差不多相当于空载运行了,无功损耗占了大头;
所以功率因素就比较低了,至于解决方法,我没有想到!!
不知道这样解释你满意吗??
回复
3楼
谢谢楼上的!有朋友告诉我下超前要罚款么??怎么解决呢?我们用的是干式变压器!如果我把容量下调500KW有意义么???
回复
4楼
负荷很小的时候,你电容器还投吗?自动投切情况下:如果不投或者频繁投切可能是你单路补偿,电容器选的太大,
回复
5楼
控制器有问题?都超前了不定还不会切除.
回复
6楼
负载很小到忽略不计的时候功率因素指针在哪里不重要了,因为显示的不是实际的功率因素。所以楼主不必为此挂怀,可安睡,等负载加上去了,一切问题都不再是问题
回复
7楼
谢谢大家!我说的超前是在补偿柜关掉的情况下还超前!电容没投啊!!还有!楼上的兄台!超前不是实际的功率因数!那是什么意思!要不要罚款呢?还有楼上的是不是给个QQ我详细问你咨询下!谢谢哦!
回复
8楼
1;厂内有容性负载(少见)
2:APFR设定或CT回路有误
回复
9楼
可能电流回路接线错误,应该是滞后才对。
回复
10楼
变压器容量10000KW?配电变压器不可能是10000的,另外变压器容量应该是KVA。
至于超前问题,把两个电压取样信号换接一下试试。
回复
11楼
是电缆线路的电容电流.
回复