氨重力供液系统中的氨分在一般情况下其安装高度应该高于蒸发器多少距离最佳,请各位师傅指点,

氨重力供液系统中的氨分在一般情况下其安装高度应该高于蒸发器多少距离最佳,请各位师傅指点,
免费打赏
荣昌制冷
2008年07月24日 07:18:09
2楼
氨分中的液位高度线高出蒸发器的上端点1.5米为好。
回复
compmen
2008年07月24日 18:16:03
3楼
奇怪 !!!

我的帖子那去了????
回复
荣昌制冷
2008年07月25日 06:54:14
4楼
楼主在《新手天地》也发了同样的帖子,你在那回了。
回复
compmen
2008年07月25日 20:45:42
5楼
晕那!!嘿嘿 建议以后发帖的同学 不要哪个区都发 什么类型的问题发在什么区

我们很辛苦 知道吗!!

还有 那不叫氨分 那叫静液桶!!!
回复
zc820203
2008年07月26日 10:16:26
6楼
这个还与系统的蒸发温度有关系吧??
回复
qwe_way
2008年08月09日 22:01:29
7楼
请问1.5米是怎么来的 还有它与出液管的管径是否有关系
回复
zcb9435684069
2008年08月10日 08:20:12
8楼
桶底到冷藏库的排管的上排1.6米就行:victory: 出液管大小无所谓ok
回复
zcb9435684069
2008年08月10日 08:22:11
9楼
桶底到冷藏库的排管的上排1.6米就行:victory: 出液管大小无所谓ok
回复
zjlengqi
2008年08月19日 23:40:52
10楼

我们低温用1.5米,高温用1.8~2米,影响不大吧!
回复
compmen
2008年08月27日 09:54:29
11楼
帮荣兄更正下 。。。。

他说的是静液桶内液面到蒸发器液面的之间的垂直距离 这个距离应该在1.5M以上 具体得看静液桶的形式及大小