风口的选型,求助!!!
cake_02
cake_02 Lv.2
2008年07月23日 19:23:41
来自于中央空调
只看楼主

有个会议室采用的是风机盘管加新风方式。风盘风量按910m3/h计算,一个风盘接一个300*300的方散(水平贴附)。可风口的安装高度为4.25m。我现在感觉冬季的热风送不到工作区域(夏季不效果也不好吧!)。请问各位,其他条件不变,换个啥样风口(多大)能达到使用效果?

有个会议室采用的是风机盘管加新风方式。风盘风量按910m3/h计算,一个风盘接一个300*300的方散(水平贴附)。可风口的安装高度为4.25m。我现在感觉冬季的热风送不到工作区域(夏季不效果也不好吧!)。请问各位,其他条件不变,换个啥样风口(多大)能达到使用效果?
hdh21506
2008年07月24日 11:38:53
2楼
可调百叶风口可以吧?
回复
jrzhp
2008年07月25日 10:05:36
3楼
4.25m采用散流器冬季送热风效果不好,可采用300*300双层百叶送风口,冬夏效果均好。
回复
a13152600172
2008年07月25日 10:23:19
4楼
你的风量这么小可以吗
回复
liaoyanfeng83
2008年07月25日 11:15:35
5楼
层高较大,换成双层百叶风口吧
回复
fwangm
2008年07月26日 00:03:44
6楼
旋流风口吧,不过贵了点
回复
gt0921
2008年07月30日 10:55:05
7楼
风量有点小,可以考虑调节风量,或者就是改风口了,同意三楼,双层百叶风口效果会不错!
回复