大家讨论
cuihong123
cuihong123 Lv.2
2008年07月23日 19:16:48
来自于制冷技术
只看楼主

我想请问过热度是大好,还是小好,过冷度呢?它们一般为多少呢

我想请问过热度是大好,还是小好,过冷度呢?它们一般为多少呢
免费打赏
荣昌制冷
2008年07月24日 06:53:41
2楼
这与制冷剂的种类有关。一般情况下,排气和吸气过热度都不宜过高。排气过热度越高,说明机器的排温就越高;吸气过热度越高,说明吸气管路越长或保温隔热程度越差,或调节操作不当所致。
氨系统的吸气过热度约为5-12度左右,氟系统的吸气过热度比氨系统要大得多。
过冷度一般为3-5度左右。
回复
cuihong123
2008年07月25日 17:15:46
3楼
:) 谢谢你的回答,可是我所知道的水源机的过热度一般是5-8,过冷度是3,你说人家做实验时一般是看过冷度呢还是看过热度呢,而理论上说,过冷的影响比过热的影响大,
回复
cuihong123
2008年07月25日 17:31:54
4楼
还有一点,就是我们可以考一些什么关于制冷方面的证书呢,期待你的答案:hug:
回复
cuihong123
2008年07月25日 18:02:39
5楼
一般冷媒水的流量大于冷却水的流量,只是因为冷媒水进的是蒸发器而冷却水进的是冷凝器,还有其它的原因吗,
回复
fanjinsenz
2008年07月25日 18:37:11
6楼
通常情况下冷媒水的流量要小于冷却水的流量
就是进蒸发器的水的换热量要小于进冷凝器的水的换热量。
回复
cuihong123
2008年08月13日 17:41:56
7楼
热力膨胀阀的感温包包在压机的哪个位置最好,谢谢
回复
yclsdjxsb_6841
2008年08月14日 09:25:21
8楼
只要不要放在空中就是最好!!!!!!!!!!
回复
shandian2298
2008年08月15日 15:26:57
9楼
当然过冷大有好处,过热大没好处,但一味的追求大的过冷度会使冷凝器变大,性价比就差了,所以有过冷度就行。还是要重点控制过热度,太小容易回液,太大影响制冷效果。
考暖通工程师。
应该冷却水流量大,因为冷凝负荷大于蒸发负荷。
膨胀阀的感温包应绑扎在蒸发器出口的水平回汽管上,回气管较长时应距压缩机的吸气口大于等于1米。
回复
cuihong123
2008年08月17日 11:32:16
10楼
那个不是很难考吗,有人知道,哪个有自考或专接本或专升本,边工作边学的,本科学校吗,
回复
cuihong123
2008年08月17日 15:11:17
11楼
函授的一些,最好是在无锡附近,请问有没有知道的呀,请告诉我呀,我都快疯了呀
回复