我想知道为什么一般空气开关过载跳闸后,大概一分钟后能自动恢复??:)
我想知道为什么一般空气开关过载跳闸后,大概一分钟后能自动恢复??
:)
2楼
一般的空气开关跳闸后好像不会自动恢复(合闸)的吧?
首次听说,不知你听谁说的呢?
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2008-7-23 23:01 编辑 ]
回复
3楼
有自动恢复断路器.瞬时短路故障才有自动恢复.天正断路器有一款.我见过.具体型号记不起
回复
4楼
开关本身不能自动恢复合闸,要有外部的控制器
回复
5楼
没有用过,但是断路器动作就说明线路某处有问题啊,自动合上不是让问题继续么?
回复
6楼
可能是说开关返回时间吧,在这段时间内,热脱扣双金属片温度没有降下来,是没法再次合闸的,必须等双金属片冷却恢复到允许合闸时才可以再次合闸。
回复
7楼
有能够自动复位的断路器。
回复
8楼
大家看清楚了,搂主说的是"一般的空气开关"!!!!!
回复
9楼
谢谢大家。我想我了解了。
回复