负荷的问题
ziyou616
ziyou616 Lv.4
2008年07月23日 13:34:19
只看楼主

各位大侠,小弟刚刚接到一个办公楼4.5万平,设计院设计负荷为4150KW是不是有些大啊?还有就是小弟想问一下RAVS是什么导线,谢谢

各位大侠,小弟刚刚接到一个办公楼4.5万平,设计院设计负荷为4150KW是不是有些大啊?还有就是小弟想问一下RAVS是什么导线,谢谢
免费打赏
c283434618
2008年07月23日 13:54:39
2楼
很合理的 45000*0.08+电梯功率+室外照明+生活泵等 4150KW差不多的
回复
ziyou616
2008年07月29日 06:25:11
3楼
那变压器容量需要多少啊?难道是按4150选吗?
回复
wsj8758
2008年07月29日 07:19:43
4楼
变压器容量=总负荷/功率因数

功率因数一般取0.8
即变压器容量为5187.5KVA
你再选取相近的规格容量的变压器就好了,宁大勿小。
回复
mmyemm
2008年07月29日 08:02:47
5楼
各位前辈,如何从电费单上看出变压器已达到多少负载了,如何计算负载率啊?
回复
hou48411
2008年07月29日 10:31:00
6楼
你把电费收据的内容、你的变压器型号发上来。
回复
kanbudong
2008年07月29日 10:34:13
7楼




功率因数0。8????:L :L :L :L :L
回复
tujunt10
2008年07月30日 11:35:43
8楼

设计时就是这样,可能还有取0.85的吧。
回复
zzhspeed
2008年07月30日 13:49:32
9楼

你不补偿功率因数?你见过5000左右的0.4kV变压器么?
回复
zzhspeed
2008年07月30日 14:05:47
10楼
我认为设计不太合理。
4.5万方办公楼,估算时功率密度按照设计手册应取30~70W/m2,我们取70来计算(包含空调水泵电梯), 由于面积较大,需要系数可以取0.75,功率因数补偿到0.95。
45000x0.07x0.75/0.95=2487KVA
变压器设计负载率取0.85的话,变压器装机容量=2487/0.85=2926KVA
使用1600KVA变压器两台即可。
以上为初期供电方案,具体负荷情况应在其他专业提供完资料后初步设计时才能确定。
回复
sigo313
2008年08月01日 10:50:33
11楼
同意10楼,足够。
回复

相关推荐

APP内打开