求教关于一车间避雷方案
shitao7904
shitao7904 Lv.2
2005年03月12日 15:05:38
来自于防雷减灾
只看楼主

请问,我要做一车间,但设计到避雷方面的问题有不明白的地方,望各位给看看!!车间长42M,宽为15M,高为8M,聚苯彩钢板屋面!!我这里采用了金属屋面作接闪器,其余呢,各位给看看接下来怎么做啊 !!!!!!!!!!!!先在这里谢谢各位了!!

请问,我要做一车间,但设计到避雷方面的问题有不明白的地方,望各位给看看!!

车间长42M,宽为15M,高为8M,聚苯彩钢板屋面!!我这里采用了金属屋面作接闪器,其余呢,各位给看看接下来怎么做啊 !!!!!!!!!!!!
先在这里谢谢各位了!!
免费打赏
wutong100
2005年03月13日 20:16:31
2楼
车间的用途?车间的结构?......
一般做法:利用所有钢结构柱做引下线,利用柱基础做接地装置,基础钢筋如无地梁钢筋相连的化,另设扁钢连成一个环网。进出本车间的所有金属管线入口处接地。
回复
binghuo
2005年03月14日 14:00:30
3楼
钢结构柱要用所有的做引下线吗
测试点要不要做,做的话怎么做
回复
wutong100
2005年03月14日 19:04:41
4楼
钢结构柱实际上不用我们特别设计,就已经达到做引下线的要求了。如果你懒得的画,也可按规范要求只利用部分做引下线。
利用钢柱做引下线,并利用基础钢筋做接地时,断接卡子可不设,但测试点应该设,具体做法可参考利用砼钢筋的测试点国标图集。