如何替代施奈德MTE的外部互感器CET?
qwertyui310226
2008年07月23日 11:47:40
来自于变压器
只看楼主

如何替代施奈德MTE的外部互感器CET?设计院设计用MIC5.0A.现供电所要求有接地保护。烦恼啊.................

如何替代施奈德MTE的外部互感器CET?
设计院设计用MIC5.0A.现供电所要求有接地保护。
烦恼啊.................
免费打赏
qwertyui310226
2008年07月23日 15:39:45
2楼
在N相整个CT 装个电流继电器速断 能行么?》
回复
互感器
2008年07月27日 16:11:30
3楼
只要是带保护级的CT,安装尺寸合适的,都可以代替。

zyh45845:您好!请问一下施耐德MT06的MIC6.0的框架断路器的TCE接地保护可以采用什么替代吗